我是空调维修的菜鸟,看周老师贴学到了好多。在这里感谢周老师!!!“最笨但是最无奈的调整氟的方法”没理解请周老师解答一下!!



《一个网友给用户的变频空调修制热不好,他以为修空调就是加加氟,换个探头那么简单...结果氟越加风口温度越低,这一下慌了,放氟...

不行,上网发帖,大部分的人叫他还是加氟到粗管子烫,于是又是加氟,粗管子倒是烫了,可室内机风口就是不热,这样折腾过来折腾过去,还是不行,别说要钱啦,人家主家换不答应呢...想想这氟都用去大半罐了,这咋收场呢,熬煎...别提那个难受,都说彩电行业不好干,这制冷谁再说挣钱跟谁急!!!回来给我打来电话,我告诉他,这样;空调停机,你把氟罐给系统连上,阀门都打开,不要管它了,半个小时后关掉氟罐阀门。第二天他打来电话说;差不多了,没有收钱跑了,我问怎么回事,他说比原来效果要好,但用户还是不满意....唉怎么说呢..空调维修确实是没有什么修的,但也不是没有技术,什么常识都不懂,指望打个电话就行了的活....加氟说白了,不管是什么空调,也不管是什么氟,都是加到刚刚到饱和值就行了!

什么是饱和值?拿一个通俗点的话来讲,氟罐或者是空调的系统有气体也有液体的时候就是饱和值!
比如说你的氟罐里面大约有半罐氟(里面肯定是液体气体都有)那么这个时候它就是饱和值,你把它和空调系统连接起来,那么氟就会从高压流向低压(不一定是空调流向氟罐,还是氟罐流向空调,总之那个地方的氟多就流向压力稍小的地方去)。
不管春夏秋冬,什么温度下,半个小时压力平衡总是可以了..
当然我说的前提是同一个温度下,那你要是氟罐在室外,室内机在室内,那它就存在着温差,那么就存在着误差,但这个误差与昏了头没有主见的加氟就强的多了!!!!!
我刚才说了,不管是什么氟,都管用。不同氟,不同温度下的饱和值,压力都是不一样的。》
  周老师如果氟罐里有1/4和1/2的氟,他的压力是一样的,他的饱和值也是一样的是吧,那么空调系统里有1公斤氟和1.5公斤氟,他的平衡压力是一样的是吧,那么他的饱和值也是一样的吗?

23

主题

10

回帖

98

积分

注册会员

积分
98
 楼主| 发表于 2014-6-21 18:54:13 | 显示全部楼层
是的氟一旦加到饱和值,那么氟再加下去,压力几乎就没有什么变化了,而引起压力变化的就是温度了..
回复

使用道具 举报

23

主题

10

回帖

98

积分

注册会员

积分
98
 楼主| 发表于 2014-6-21 18:54:22 | 显示全部楼层
加氟原本是最基本的事情了,必需搞清楚原理,诉求和属性才行! 不要老是追求那种无奈的办法,这样会被人耻笑的!
回复

使用道具 举报

23

主题

10

回帖

98

积分

注册会员

积分
98
 楼主| 发表于 2014-6-21 18:54:34 | 显示全部楼层
是的,同样的氟在同样的温度下,饱和压力是一样的,跟容器和重量无关,跟温度有关。