长沙美的空调售后维修:
空调内机显示板故障;
4、利用一可正常工作的柜机室内主板,替换原出现故障的柜机室内主板;若空调故障消失,则说判定为空调内机主板存在故障;若空调仍出现主板与显示板通信故障,则可判定为空调显示板存在故障;

十二、加湿器故障排查方法
1、检查加湿器及湿度传感器接线是否正常;如存在问题,则进行替换或者调整;
2、检查湿度传感器检测值是否正常,若存在问题,则判定为湿度传感器故障,需调整;
3、对加湿器直接上电,检查加湿器工作是否能正常加湿,若不能正常工作,则判定为加湿器故障,需对应调整;
4、若排除完湿度传感器、加湿器故障后,则可判定为主板故障,需更换处理;

十三、静电除尘故障排查方法
1、检查空调除尘机构装配是否到位,静电除尘开关是否断裂,如存在问题则需要进行对应调整;
2、将空调除尘机构手动调整到除尘完毕位置,在待机模式下若出现除尘故障,则可判定为空调主板故障,需对应调整;
3、将除尘电机直接通220V交流电压,若除尘电机不动作,则可判定为除尘电机故障,需更换处理;
4、上电开除尘模式,若空调主板无输出电压,则可判定为空调主板故障;若空调主板有输出电压,而除尘电机不动作,则可判定为除尘电机故障;若除尘电机有动作,但是表现出来动作不顺畅,则可判定为出风框故障,需更换处理;

十四、压缩机过载故障排查方法
1、短接电控主板上压缩机过载保护器的插子,若空调仍报故障,则可判定为空调主板故障,需更换处理;
2、在常温下用万用表检测压缩机过载保护器,若过载保护器为断路,则可判定为过载保护器损坏,需更换处理;
3、检查压缩机性能阻值是否正常及性能系统是否存在脏堵的情况;

十五、室内出风口温度过高(制热)故障排查方法 http://www.cs-midea.cn
1、检查空调风道系统是否存在脏堵的情况,若存在则进行对应调整;
2、检查空调电辅热是否异常工作,即空调蒸发器传感器检测温度很高还是一直开启,若是则说明电辅热控制系统失效,需检查空调电路板;

十六、压缩机过流保护
1、将压缩机线组从电流互感器中抽出,若空调仍出现过流保护故障,则为空调电路板故障;
2、检查压缩机三个端子之间阻值是否正常,对单相压缩机,2个阻值加起来若不等于第三个阻值,则判断为压缩机故障;对三相压缩机,若三相之间阻值不平衡,则说明为压缩机故障;
3、检查空调性能系统;

十七、高低电压保护故障排查方法
1、接上变频空调检测仪,查看检测仪上U0直流电压母线值;
2、用万用表检测变频室外电控盒中大电解电容两端直流母线电压数值;并与变频检测仪上U0数值进行比较;
3、若变频空调检测仪U0数值与万用表检测数值明显不一致,则可判定为变频室外电控盒故障;若U0数值与万用表检测数值一致且电压值都较高或很低,则说明用户电源存在故障,需进行对应调整;
http://www.cs-midea.cn/case/