格力空调e5故障该怎么维修

[复制链接]

206

主题

6

回帖

756

积分

高级会员

积分
756
发表于 2017-10-7 15:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=0.8]长沙格力空调售后电话:073189920654
[size=0.8]格力空调3匹机,开机制冷运行后出现E5故障代码,断电后重新开机,打到制冷运行约3分钟后,又出现E5故障代码。开机不到一分钟,(室内外风机的风速特别大)就出现E5,经查电压220多伏,很稳定,电源从头到尾检查了一便,没有发现异常。  格力空调故障代码E5:低电压过流保护
[size=0.8]可能出现的原因有以下:  1、电源电压低于187V,现在的空调都是宽电源设计,但是如果低于这个数字,空调也是不能启动的!  2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏引起的保护,建议先清洗一下。  3、控制板故障,更换控制板。  先检查一下电压是否正常,如果不稳定的话,建议安装稳压器。
[size=0.8]格力空调故障代码E5的解决方法:  1.E5是过电流保护,查看电压是否过低,外机电容是否损坏,外机散热是否良好。  2.E5 :室内外通信故障。信号指令出现问题,找个是师傅过来换一下零件。  3.E5是过电流保护,查看电压是否过低,外机电容是否损坏,外机散热是否良好,如果电压不稳定,建议安装稳压器。  4.压缩机过载了,是不是室内的尘土太多。  5.书面解释是:压机过流保护。你是多大的空调,看看电源正常不 ,再看看压机启动电容 ,再就是压机坏。  6.或室内外机通讯故障。
[size=0.8]原文地址:http://www.gree-cs.cn/wxzs/130.html