  中央空调在设计的时候要遵守五大要素,中央空调的设计五要素包括建筑物的冷热负荷、空调室外机、空调室内机、管路系统设计、气流组织。接下来由深圳中央空调公司的小编为您详细介绍中央空调在设计时的五大要素。

  中央空调室外机的设计要求。严格按室外机通风要求放置;室外机百叶要求间距≥100㎜,水平角<35度,方向向上;室外机平台必须设地漏,便于排水;顶出风室外机注意因上层结构遮挡而窝风,此时必须考虑设置导流;室外机应为可检修,其百叶设计为可开启式。

  中央空调空调室内机设计要求。室内机位置应尽可能避免在影视音频设备上方;室内机有足够的检修孔及位置;在可能的情况下冷凝水的排放设为单独排放较佳;室内机风压不能太大,否则噪音太大。

  中央空调管路系统设计要求。管路系统是指冷媒管路、冷凝水管路、送回风管路、信号管路等;各管路系统的走向极其重要,在满足室内装饰的前提下,更要充分的考虑制冷/制热效率及降低系统的再生噪音;冷媒管路及冷凝水管路等有水患的管路系统应避免在影视音频设备上方;信号线的敷设最好考虑n+(1~2)(n-系统控制线芯数);

  中央空调气流组织设计要求。外区送风,内区回风;回风口布置要注意防止气流短路;台机器送回风气流短路;送风口最好采用双层可调百叶;高大空间顶送风不宜采用散流器形式风口;风口风速设计考虑结露问题。

中央空调设计要根据建筑物的冷热负荷。 必须对用户充分说明空调室外计算参数与气象参数间的关系及变化;空调负荷计算必须将未设计空调房间的传热考虑在内;同时使用系数考虑必须慎重,建议取≤110~115%;顶层及山墙相连的房间注意冷热负荷的附加;动、静区域冷热负荷配置适当;别墅及越层的共享空间考虑冷热负荷的调配;样板房空调冷热负荷需适当增加;多联式机组实际开机使用容量≤10%需考虑;其他维护结构条件。