找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 626|回复: 0

大金空调的常见电路故障及维修分析

[复制链接]

812

主题

0

回帖

2713

积分

金牌会员

积分
2713
发表于 2018-2-5 16:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电气控制系统维修案例(一)
  案例一、可控硅坏、室内机噪音
  故障现象:关机后,室内风机慢慢转动,开机后发出剌耳噪声。
  原因分析:根据用户反映及现象分析,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,关机状态下电机上有100V电压,关机后室内电机仍缓慢连续运行,室内电机发热使塑料的电机架遇热变形,塑封电机位置偏移,这样则导致贯流风叶要与底盘相碰,发出难听的噪音,而且有一股烧焦的味道。由此判定为风机控制可控硅损坏。
  解决措施:换主控板。
  经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机时室内风机仍有电压,电机仍会慢转,由于可控硅为单相击穿,电机供电电源非正弦波形,电机运转不平稳,噪音较大。深圳空调维修

  案例二、室内风机关机后不停及未开机风机就运行
  故障现象:关机后,室内风机不停、未开机风机就运行。
  原因分析:根据用户反映故障现象,通电即发现室内风机运行,用遥控开机后关机,室内风机仍在运行,初步判断为室内电机供电故障,检查室内风机供电电压,通电状态或关机装态下电机上有158V电压输出,因此通电后室内电机就运行,由此判定为风机控制可控硅损坏。
  解决措施:更换同型号控制器后试机正常。
  经验总结:分体挂机室内机风机转速是由可控硅来控制的,当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿,停机或关机时室内风机仍有电压,室内风机不能关闭。深圳空调加雪种

  案例三、遥控器接收器坏
  故障现象:遥控不开机
  原因分析:检查遥控器,用遥控器对准普通收音机,按遥控器上的任何键,收音机均有反映,说明遥控器属正常,故障在室内机主控板或者遥控接收器。打开室内机外盖,检查220伏输入电源及12伏与5伏电压均正常,用手动启动,空调能正常启动运转,说明主控板无问题,故障部位在遥控接收器元器件上,经检查,发现原因在于控制器接收回路上瓷片电容(103Z/50v)绝缘电阻偏小,只有几kΩ,质量好的瓷片电容应该在10000MΩ以上,漏电电流偏大而引起的遥控不接收。
  解决措施:将103电容直接剪除或更换显示板后,空调器一直运转正常。

  经验总结:造成不接收遥控信号的原因很多,除上述电容漏电外,无件虚焊也会造成不接收,另外空调使用环境对遥控接收影响很大,当环境湿度高时,冷凝水在遥控显示板背部焊接点脚与脚凝结,线路板发霉,绝缘性能下降。

    以上资讯是由深圳大金空调维修深圳市凯维诺制冷机电有限公司带来的,如果想要了解更多关于空调的相关信息,请关注http://www.szdkwx.com ,我们将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。服务热线:0755-84652762

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-12-26 09:24 , Processed in 0.075307 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表