GRC线条由于特性深受建筑装饰的追捧,楼层外墙纷纷采用GRC装饰线条装修,以达到美观效果,GRC线条可以说是高端装修装饰的象征。那么GRC线条施工方案和方法你们知道吗,下面用心装饰为您提供GRC线条施工方案和方法。
(1)GRC线条安装部件和墙体在交界处的变化应根据实际情况设计详细节点。组件和墙壁之间的连接点必须距壁的边缘大于100mm,以防止螺栓膨胀,从而分裂局部墙壁或锚固长度。 考虑到大干湿变形GRC部件的特点,安装方法不得在连接部件的所有连接点安装,而留置膨胀节应用于释放由变形阻塞引起的内力:单长不超过2m其伸缩缝宽度不小于5mm。单体长度为2m以上的部件,伸缩缝宽度应为5-10mm。突出显示墙壁与可能的部件的水应考虑排水坡度。墙壁构件可以布置到屋顶,墙壁构件应排放到墙壁上,顶面排水量应不小于3%。 (2)草根处理:GRC部件安装在主体结构中,主要结构由于模板拼接造型过程中的模板变形,模板变形等多种因素导致蜂窝结构的存在,碰撞等外部问题。因此,在GRC安装之前,需要进行砂浆流平处理。 (3)传输线之间的距离:GRC部件运送到现场,安装前按照图纸要求,GRC部件的位置排版。具体操作由两名工作人员沿线的边缘结构,确定位置的第一行,根据图纸之间的间隙标记另一行位置。 (4)冲孔,膨胀螺栓安装孔:深度根据GRC部件的重量,使用膨胀螺栓类型,根据膨胀螺栓类型选择合适的钻头,孔避免钢的一次成型孔。孔的位置应基于GRC位置确定的嵌入部分。膨胀螺栓安装后,将第一个膨胀管插入孔中,用锤打中度打击,缓缓沿着通道进入,当打击乐器不再深入机器部件时,放大围围,弹性垫围,拧紧螺母完成安装。 (5)接缝加工: 1.GRC部件安装,焊缝宽度控制在5mm左右。 2.GRC线之间采用5mm深,50-80mm宽沟槽界面,采用水泥砂浆背衬,敷布网布用粘合剂进行施工,表面采用防裂砂浆做防水处理。 3.GRC线与结构之间的间隙,使用膨胀堵塞剂密封密集。 4.GRC部件之间的接缝用防水砂浆填充三次接缝。 5.GRC部件和墙壁接头:无防水要求,可用1:2水泥砂浆填充;有防水要求,要用塑料密封胶来建造或其他防水材料。 6.GRC组件和铝合金表面的接头,使用中性白色硅胶。
|