[讨论区] 装配式漂珠硅晶耐火风管

[复制链接]

48

主题

35

回帖

298

积分

网站编辑

积分
298
发表于 2024-9-23 16:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

装配式漂珠硅晶耐火风管相比传统镀锌钢板风管外包耐火层工艺,不仅具有好的耐火隔热性能,而且还具有体积质量轻、结构强度高、施工简便、提升标高,美观度好、售后风险小、使用寿命长等优点。从而解决了防排烟耐火风管设计、施工及运行过程中的诸多问题,是传统镀锌钢板风管外包岩棉+防火板的理想替代产品。

装配式漂珠硅晶耐火风管目前广泛应用于地铁、高铁、机场、医疗、场馆、高校、大型厂建等国家重点项目中均获得较高认可,并多次通过现场抽样复检。

硅酸盐防火板
岩棉保温
漂珠硅晶耐火风管
①1000°C自身结构无变化②隔热能力好①1000°C自身结构无变化②隔热能力
③抗折强度高④体积质量轻③抗折强度高④体积质量轻
♦ 板芯性能参数
项目
指标
项目
指标
项目
指标
表观密度
≤300kg/m3
导热系数
70°C
≤0.055w/(m.k)
燃烧性能
不燃A1级
最高使用温度
≥1200C
1000°C
≤0.10w/(m.k)
产烟毒性
AQ1级
线收缩率(1000°C)
≤1.5%
质量损失率
≤12%
抗折强度
≥2.0MPa
♦ 风管选型表
耐火级别芯层厚度内壁材料外壁材料板材重量
1小时20mm0.2mm钢板0.2mm钢板≤8kg/m2
2小时20mm0.2mm钢板0.2mm钢板≤10kg/m2
3小时30mm0.2mm钢板0.2mm钢板≤12kg/m2
▌ 核心优势满足规范要求

满足GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》要求。

满足GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范要求。

满足GB50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》要求。

满足GB50016-2021《建筑设计防火规范》要求。

满足GB55036-2022《消防设施通用规范》要求。



耐火性能高

漂珠硅品耐火风管的熔点>1600C,在1000C以上高温环境使用物理和化学性能不发生明显变化,不会熔融、不会降低结构强度,从而保障风管结构完整、防止坍塌。


隔热性能好

漂珠硅品耐火风管常温导热系数(25C)S0.042w/(m.k),高温导热系数(1000°C)≤0.1w/(m.k),从而保障火灾现场风管隔热性,避免引燃其它可燃物。


体积质量轻

漂珠硅晶耐火风管为轻质耐火材料,其密度仅为220-260kg/m3,降低风管整体质量,从而减少建筑物承重。


结构强度高

漂珠硅晶耐火风管由于其优良的耐火隔热性,相比金属风管外包覆材料厚度大幅降低,提升标高20cm以上从而避免标高不足导致的装修难题,并且节约士建造价。


施工效率高

漂珠硅品耐火风管结构强度高,耐腐蚀,可在潮湿环境下长期使用;避免了金属风管外包岩棉+防火板易出现的防火板吸潮变形,龙骨长期过载有脱落垮塌风险等问题;使用寿命可达30年。


提升标高

漂珠硅晶耐火风管由于其优良的耐火隔热性,相比金属风管外包覆材料厚度大幅降低,提升标高20cm以上,从而避免标高不足导致的装修难颗,并且节约士建造价。



使用寿命长

漂珠硅品耐火风管结构强度高,耐腐蚀,可在潮湿环境下长期使用;避免了金属风管外包岩棉+防火板易出现的防火板吸潮变形,龙骨长期过载有脱落垮塌风险等问题; 使用寿命可达30年。




▌ 产品性能对比分析表
与传统防排烟风管性能分析
产品结构镀锌风管按图集岩棉 +龙骨 + 防火板一体式漂珠硅晶耐火风管
防火等级不燃A1级不燃A1级
耐火完整性

需严格按照标准图集工艺施工

岩棉和防火板厚度决定耐火时间

满足
耐火隔热性满足
风管整体重量25-30kg/m28~12kg/m2
风管抗压性能≥1500Pa>3000Pa
主要施工步骤

风管制作

风管安装

安装龙骨

粘贴岩棉

安装防火板

风管制作

风管安装

可节约2倍以上工期

使用优缺点防火板易吸潮变形防腐、防潮
风管自重过高重量可控
需预留较大二次保温作业空间提升标高
美观度低、不适合明装外观好、适合明装
弯头、变径类风管施工难度高设备加工、标准化高
施工过程繁琐、工期长安装简便、节约工期
  • 镀锌风管+岩棉+防火板安装效果


  • 一体式耐火风管安装效果


  • 现场装配用防尘室


  • 现场吊装效果




  • 减少洁净室上夹层的占用空间

    漂珠硅晶耐火风管为复合型耐火风管,不需要二次包裹作业,相较于传统镀锌板+岩棉+防火板不需要预留作业空间,从而减少洁净室上夹层的占用空间20cm以上,提升整体空间层高。

  • 无颗粒物粉尘和TVOC释放满足洁净要求

    风管采用类似库板工艺,防火层被净化彩涂板和洁净专用密封胶完全密封在风管壁内,避免了传统风管外侧的防火板粉尘掉落和内侧岩棉纤维脱落的问题:风管具有 JG/T 258-2018 型式检验报告,经检测无颗粒物粉尘和 TVOC 释放,从而保障洁净室洁净度。

  • 缩短机电工序的安装周期

    厂建项目的建设周期比较短,风管的施工时间一般有3个月左右,传统外包覆的做法远无法满足,复合风管采用工厂化生产,提前把耐火结构板预制,现场仅需要组装和安装,解决了安装周期的难题。

  • 避免生产运行时的售后事故

    防火板较重,自身易吸潮、变形、脱落,一旦出现售后问题,整个洁净室区域均要停工停产,造成巨大损失,漂珠硅晶耐火风管为一体化组装工艺,安全工况下使用寿命可达30年以上。

  • 减少施工过程对现场环境的粉尘释放

    半成品的耐火结构板由工厂化预制,现场仅需在固定防尘棚内组装,缠绕防尘膜后运输安装,保证施工过程不对外扩散粉尘物质。

  • 风管的耐火完整性和隔热性

    具有重量轻、强度高、隔热、防火(A1级)、耐腐蚀性、防潮、纯机等特点,产品14毫米系列可持续高温耐火一小时,20毫米系列可持续高温耐火两小时。


▌ 检测项目
  • 满足GB50016-2014《建筑设计防火规范》要求
  • 满足GB55036-2022《消防设施通用规范》要求
  • 满足GB50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》
  • 通过GB/T17428-2009《通风管道耐火试验》型检
  • 通过JGJ/T101-2015《建筑抗震实验规程》试验
  • 通过JG/T258-2018《非金属及复合风管》型检