耐火极限1h
风管采用采用钢制法兰,螺栓连接;风管抗压能力≥3000Pa;风管耐火性满足GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准规范》耐火时间要求,依据GB/T17428-2009《通风管道耐火试验方法》,满足耐火完整性和隔热性要求。
产品需要提供的检测报告,包括:
国家权威检测部门出具的板材防火性能A1级检测报告、耐火性能检验报告;
国家权威检测部门出具的风管外观检验报告、尺寸偏差检验报告、比摩阻检验报告、单位面积漏风量检验报告、管壁变形量检验报告、抗冲击性能检验报告、风管强度检验报告、材料产烟毒性检测报告、耐久性能检测报告。