一、安装人员要求
1、电缆附件安装前,应对安装人员进行必要的培训,以熟悉所安装产品的结构、工艺过程及特殊要求等。
2、电缆附件必须由经过专门训练的安装人员安装,安装队长应具有相关电缆附件的安装资质证书,并具有高度的责任心意识和丰富的电缆附件安装经验,能对整个施工安装过程进行合理的策划,能指导和合理分配其他安装队员的工作,并能及时处置安装过程中出现的突发情况。
二、安装前注意事项
1、核对电缆附件与电缆匹配情况(主要:电缆截面积,电压等级,户内或户外),附件齐全。
2、因本场的电缆附件类型较多,要求安装人员安装前务必看《安装说明书》,不得以习惯或经验直接开始安装。
3、电缆就位情况检查(环网柜左侧为靠升压站卜一级,负荷开关下柜接下一台风机环网进,断路器下柜接上塔筒的风机干变),电缆用电缆夹件夹紧,电缆每个接头位置留有余量3-5米(中间头两侧各3米以上)。
三、 冷缩电缆附件安装注意事项
1、 安装前不要抽冷缩件的支撑骨架。
2、安装前检查冷缩件,不允许有开裂现象,同时应避免利器和刀片划伤冷缩件;
3、 多芯终端分叉口包绕填充胶后,在填充胶的上半部分包一层PVC胶带,以免抽骨架时把填充胶抽出来;
4、安装接头时,冷缩件骨架条伸出端应先套入较长的一端电缆以便抽拉骨架;
5、做好金属屏蔽或连接管上绕包半导电带的收尾,防止抽拉骨架时,将半导电带拉散,带到绝缘上。
6、严格按工艺尺寸进行剥切,并作好临时标记,冷缩件收缩好后应与标记齐平;切冷缩绝缘管时不可造成纵向切痕。
7、 安装接头时,电缆绝缘端都不能削成锥体,压接伸长后应重新确定两绝缘之间的中心位置,以此中心为标准向一端量取工艺尺寸并作好标记;
四、热缩电缆附件安装注意事项:
1、安装接头时,在压接连管前应先检查所有配件是否都套入电缆。
2、安装接头时,应力管不要搭到铜屏蔽层上,只需搭在外半导电层上;
3、 收应力管时,应力管必须与屏蔽层搭接,应力管的上端应超过屏蔽断口以上60mm以上的长度
4、 安装接头时,电缆绝缘的端部必须削成反应力锥,锥面要求光滑;
5、收缩热缩附件时用火不宜太猛,以免灼伤材料,火焰沿圆周方向均匀摆动向前收缩;收终端手套时应从中间往两端收缩,收终端热缩管时应从下端往上收缩,收中间热缩管时从中间往两端收缩;
五、通用注意事项:
1、保持安装过程的清洁;
2、 金具压接后应清除尖角毛刺。
3、半导电层断面应光滑平整,与绝缘层的过渡应光滑;
4、 金具压接后应清除尖角毛刺。
5、 严格控制剥切尺寸,每剥除一层不可伤及内层结构;
6、检查电缆的受潮情况,特别应检查线芯是否进水;
|