现上半部分很凉,下半部分却不凉,仔细分析蒸发器回路(是一进二出的回路)可能下段蒸发器焊堵,故换掉蒸发器,结果机器正常,出风口温度只有9℃,进出风温差达到17℃,效果很好。 经验总结:维修过程中,不能单靠仪表来解决问题,我们还应多听、多看、多摸,还要仔细询问用户机器出现故障时,出现过一些什么现象,从而帮助我们快速诊断故障部位。 23、机 型:KFR-27GW/BM 故障现象:外机不工作 分析处理:打开外机发现电路板强电部分已烧断,测外机供电电源有短路现象,后用排除法直接供电一步步除去,发现抗感线圈短路,可能是雨水造成。换好外机板上电,无电源显示,测得整流桥一组损坏,全部更换试机,整机运行大约三分钟后停机,再次仔细检查一边电路发现维修工未将电源线从电流互感线圈中穿过,造成AC电源故障,装好测试正常工作。 经验总结:维修过程中,可能有许多故障并存;我们在维修果实不要慌张,要胆大心细一一解决。 24、机 型:KFR-32GW/BP 故障现象:空调制热开机,外机压缩机不工作,外风机工作2-3分钟后整机保护。 故障分析:由现象问题应在外机压缩机(短路、卡缸),功率模块(短路)过流保护及功率模块驱动信号异常。 故障检测:先用电阻法测模块阻值正常,说明模块的续流二极管正常,再上电开机测模块U、V、W输出电压,70V左右且三相比较均行。说明驱动信号正常,则故障为压缩机,测压缩机绕阻阻值正常,说明压缩机卡缸造成过流反馈给模块。CPU判断过流保护。换新压缩机,故障排除。 25、机 型:KFR-32GWA/BP 故障现象:制热状态下室内机处于防冷风,外机反复起动且每次启动后外风机工作3分钟左右,压缩机每次瞬间送电。 故障分析:因机器无故障显示,测通迅电压24V左右,300V供电电压均正常。根据故障现象,外机起动但每一次外风机工作且3分钟,压缩机瞬间送电这样反复且机器一直处于防冷风功能整机无保护显示。这样说明线路控制系统正常,模块输出电压有误,此时怀疑模块性能不良。 故障处理:换模块后正常。 26、机 型:KFR-32GWA/BP 故障现象:制热状态下开机两分钟保护且自诊断为定时灯长亮。 故障分析:根据故障显示判断为通迅异常,测量零线与信号线之间电压大于14V,故障缩小为室外机故障。经检查外机接线均完好,测量模块滤波输出无300V供电电压,再测量整流块输入端无220V交流电压,断电后断开室外板与整流滤波电路,插上电重新开机,测量整流块输入端有220V,此时说明整流滤波回路有短路现象,经检测整流块与整流电源滤波电路,测量出有一电容短路。 故障处理:更换电源滤波板后机器正常。 27、机 型:KFR-32GW/BM(F) 故障现象:首次开机制冷正常,当温度到了设定温度后,再次启动就出现通讯故障。 分析处理:出现故障后测量通讯电压高于14V,怀疑外主板有问题,更换外板故障依旧, 后来发现只要空调一上电,通讯电压始终有20V。根据空调的工作原理,只要遥控不发工作指令,是不应该有这个电压的。因此怀疑内机有问题,打开内机后发现原来安装时安装员没有经过“上电继电器”,直接将火线短接,将“上电继电器”重新接好后,故障排除。 经验总结:通过这个案例,可以发现“人为故障”是最不可思议的故障,也最难考虑到,故在安装安装、维修时一定不要随便改动原电路设计,以免引起不必要的人为故障。 28、机 型:KFR-32GWA/BP 故障现象:制冷工作10分钟左右,显示故障为“压机驱动异常” ,运行频率始终为低频。 分析处理:空调能工作说明电控部分基本正常,有可能是系统及压缩机的问题,检查压 缩机的阻值正常,当测量系统的静态平衡压力为1.2Mpa(气温30℃),故怀疑空调的氟利昴过多,放掉部分氟利昴后,机子恢复正常。 经验总结:从这个案例可以看出,最基本的东西就是最重要的东西,这个空调先后被别 人修过四次,每次都是怀疑电控部分,所有的电路板换完了,就是没有怀疑系统的问题,建议大家对变频空调的加氟一定要慎重。出现问题一定多分析。 29、机型:KFR-32GWA/BP 故障现象:用户反映制热差,室内机防冷风一会吹热风,运行灯一会儿闪,一会亮,交替运行。 分析处理:该机新买不久,夏天使用效果很好;经查该机频率升不上,电流只升至6-6.3A上下跳动,系统压力在1.35Mpa左右,重点检测室外排气口温度探头,室外盘管温度探头及室外环温均为正常,更换了室外板,功率模块,故障依旧,怀疑系统缺少拂里昴,向系统加液,频度和压力均没有变化,查用户电压210V,四周也没干扰,室内环温,管温正常,维修进入停滞状态,向用户建议拆回检修。拆回后试机,一切正常,能升频,降频,最高电流10.8A,压力达2.4Mpa多,出风口温度达到52度,说明用户电源线有问题,但用户不明白,最后我们自带电源线从用户电表直接拉线供空调使用,机器运转正常。 经验总结:此例故障告诉我们,变频空调虽电源正常,还要考虑到用户电源线路上的问题。 30、机 型:KFR-32GW/BP 故障现象:机器升频到11A时突然跌落到1A,又继续升频至11A,这样交替运行,最后停机保护。 分析处理:该机器是最早产品,检查用户电源线220V正常,并且重新拉电源,坚固了机器所有接插件,模块也更换过了,故障一样,P、N两端有300V左右电压,为什么当频率升至11A就突然跌落,然后又继续升频呢?考虑到该机器均加长过铜管,信号线也有松动,重新用铬铁点焊牢固,试机正常。 经验总结:此例故障告诉我们,在加长信号线连接线时,建议安装工或维修工用
|