一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机



二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了



三:变频冷静王维修资料



1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;

2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;

3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停 制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A

4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。 T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。

5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯



A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。

6 功率模快:各线功能

1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;

3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;

5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;

7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;

10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]

58

主题

28

回帖

258

积分

中级会员

积分
258
 楼主| 发表于 2014-6-8 22:49:27 | 显示全部楼层
四:变频柜机E1-E5



E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;

E2:室内防冻结保护;

E3:室内温度感温包开,短路;

E4:室内管温开,短路;

E5:室内外通讯故障。

一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]



二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!



三:变频冷静王维修资料



5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。



 楼主| 发表于 2014-6-8 22:49:42 | 显示全部楼层
四:变频柜机E1-E5



E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;

E2:室内防冻结保护;

E3:室内温度感温包开,短路;

E4:室内管温开,短路;

E5:室内外通讯故障。



五:定频机故障代码:



E1:压缩机高压保护  

E2:蒸发器防冻结保护  

E3:压缩机低压保护

E4:压缩机排气温度过高保护

E5:过电流(低电压保护)



五:定频机故障代码:



E1:压缩机高压保护  

E2:蒸发器防冻结保护  

E3:压缩机低压保护

E4:压缩机排气温度过高保护

E5:过电流(低电压保护)