找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2086|回复: 0

[经验分享] 管道保温计算方式 实用

[复制链接]

1

主题

0

回帖

7

积分

新手上路

积分
7
发表于 2016-5-10 08:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝热工程量。
    (1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
           V=π×(D+1.033δ)×1.033δ
           S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L
   式中D——直径
          1.033、2.1——调整系数;
          δ——绝热层厚度;
          L——设备筒体或管道长;
          0.0082——捆扎线直径或钢带厚。

    (2)伴热管道绝热工程量计算式:
         ①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。
       D′=D1+D2 +(10~20mm)
     式中D′——伴热管道综合值;
          D1 ——主管道直径;
          D2 ——伴热管道直径;
          (10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。
         ②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。
          D′=D1+1.5D2 +(10~20mm)
         ③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。
    D′=D1 +D伴大+(10~20mm)
    式中D′——伴热管道综合值;
          D1 ——主管道直径。
    将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。

     (3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。
           V=\[(D+1.033δ)/2\]2 π×1.033δ×1.5×N
           S=\[(D+2.1δ)/2\]2 ×π×1.5×N

     (4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。
           V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N
           S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N

     (5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。
           V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N
           S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N

     (6)弯头绝热、防潮和保护层计算公式。
          V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ× N/B
          S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B

     (7)拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式。
         V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ
         S=2πr×(h+2.1δ)


矩形风管=(长+宽+保温厚度*1.033)*2*长度*保温厚度*1.033
圆形风管=(直径+保温厚度*1.033*2)*3.14*长度*保温厚度*1.033
通风空调风管橡塑板保温面积计算公式:矩形风管=(长+宽+保温厚度*1.033)*2*长度=保温面积
圆形风管=(直径+保温厚度*1.033*2)*3.14*长度=保温面积


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-12-22 11:56 , Processed in 0.064324 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表