找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 889|回复: 0

暖通空调工程师看这里(三)

[复制链接]

47

主题

10

回帖

181

积分

注册会员

积分
181
发表于 2017-5-17 13:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
▌五、自动喷水系统消防喷林系统的类型
  湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700C)、干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700C)、预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统。
  45、积大于500m2的地下商店应设自动喷水灭火系统。
  46、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、启闭指示装置。并设有水流指示器、压力开关、辅助电动报警装置组成。
  47、报警阀安装距地面1.2米。
  48、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的50个,干式无排气装置的250;
  49、消防支管的管径不小于25。每个消防支管最多能代8个喷淋头。
  ▌六、消防水泵
  50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施。
  51、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。
  52、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。
  53、消防水泵应保证在火警后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。
  ▌七、各机电专业的消防设计
  54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。
  55、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min
  56、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室。
  57、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道;
  58、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5lx。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。
  59、散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-11-1 16:33 , Processed in 0.090127 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表