▌十三、安装
  112、安装线管时当管长超过45米时应设有接线盒。
  113、管道穿越消防水池和剪力墙时应加放水套管,震动管道要加柔性接头,与水箱接口要用焊接,消防水箱要预留1米的通道周围不得小于0.7米,与顶棚高度不小于0.6米。压力表的量程是2.5倍。
  114、消防水泵结合器的组成:接口、本体、连接器、止回阀、安全阀、防空阀、控制阀顺序安装,安装高度1.1米。
  115.小于或等于DN100的管道采用焊接。大于DN100的管道采用卡故连接。
  116、管道安装与楼板粱、拄、的距离,按管道的管径为递增40-200毫米。
  117、管道与支架的安装距离,按管道的管径为递增3.5-12毫米。
  118、管道支架、吊架与喷头的安装距离不宜小于300毫米,与末端喷头的距离不得小于750毫米。
  119、管道穿过变形缝的时候,采用柔性接头和短管。短管不得小于墙体长度或出墙体50毫米。
  120、管道竖向安装支架距离1.5-1.8米。
  121、消防水泵出口应安装止回阀、压力表。
  122、消防气压装置安装距棚顶高度不小于1.0;
  123、消防结合器的安装顺序,接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、防空阀、止回阀。
  124、报警阀组安装距离距地面1.2米,水力警铃与报警阀的连接应采用镀新钢管长度不超过6米。
  ▌十四、灭火器的配置规范
  125、按类型分为ABC、类。
  ▌十五、喷林头
  126、喷淋头的保护面积8平方米(严重的5.4)喷淋头的水平距离为2.8(中危险级3.6米、),喷淋头与柱面、或墙面的距离1.4(严重的1.1),侧喷距顶棚距离7.5-15CM
  127、侧喷垂直两米,两侧1米内严禁有障碍物。侧喷的最远距离7米。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册