      多联机的长配管和高落差,都有哪些好处?又会带来哪些弊端呢?
      有了解的都来讨论讨论吧。

      抛砖引玉:安装位置受限少,更加灵活

      0

      主题

      5

      回帖

      21

      积分

      新手上路

      积分
      21
      发表于 2014-7-18 17:27:30 | 显示全部楼层
      这与压缩机的功率、排气量有关。压缩机越大,冷媒流速越大,对管道压降及重力压降的克服能力也就越强。但管道太长,落差太大肯定不好。
      回复

      使用道具 举报

      0

      主题

      5

      回帖

      21

      积分

      新手上路

      积分
      21
      发表于 2014-7-18 17:27:55 | 显示全部楼层
      回油问题:主要与制冷剂的流速有关,管道太长,会使制冷剂流速下降,导致回油困难,使压缩机磨损或者电机烧毁。鉴于此,管道设计时,必须每5~10米设计一个回油弯,保证回油。
      回复

      使用道具 举报

      0

      主题

      5

      回帖

      21

      积分

      新手上路

      积分
      21
      发表于 2014-7-18 17:28:14 | 显示全部楼层
      管道长度的增加首先会使功率增加;其次,会使冷凝压力增加,蒸发压力下降,从而使空调性能下降。管长越长,落差越大,性能下降的越大。
      回复

      使用道具 举报

      8

      主题

      0

      回帖

      72

      积分

      注册会员

      积分
      72
       楼主| 发表于 2014-7-26 14:10:00 | 显示全部楼层
      zhen_xinyue 发表于 2014-7-18 17:28
      管道长度的增加首先会使功率增加;其次,会使冷凝压力增加,蒸发压力下降,从而使空调性能下降。管长越长, ...

      有道理,管道长度越长,势必导致性能下降,这是一个共性问题
      但是如果压缩机以及整机系统的性能匹配很好的话,在管道加长的同时也能保证性能