  立冰环保空调的风量参数,节能环保空调安装位置选择:

  1、环保空调机应安装在室外,需全新风运动,不得采用回风方式。

  2、如条件许可主机应尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排气口处,如磨光,厕所 ,厨房等。

  3、环保空调可安装在墙壁上,屋顶上或室外的地坪上,应避免风管过长。一般长度15-20米最佳,并尽可能减少风管弯头或不 用弯头。

  4、环保空调主机运行时,要打开一定面积的门或窗,以便通风换气,若没有足够的门窗时,应加装排气扇,并保证排气量为 环保空调总送风量的80%。

  5、环保空调主机支架需要钢结构焊接而成,并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。

  在较潮湿的南方地区换气次数应适当的增加,而较炎热干燥的北方地区刚可适当减少热气次数

  风机风量的定义为:

  风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量 .

  风机数量的确定 根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得风机数量。 计算公式:N=V×n/Q 其中:N—— 风机数量(台); V——场地体积(m3); n——换气次数(次/时); Q——所选风机型号的单台风量(m3/h)。风机型号 的选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在 厂房的山墙两侧),实现良好的通风换气效果。排风侧尽量不靠近附近建筑物,以防影响附近住户。如从室内带出的空气中含 有污染环境,可以在风口安装喷水装置,吸附近污染物集中回收,不污染环境