    例2 格力KFR-25GW空调器制冷剂充注过量导致压缩机起动便停车
    故障现象:室内机安装在四楼,而室外机却安装在五楼房顶,制冷连接管道加装有延长管,使用不到一个月便出现不制冷。
    检测与判断:检查制冷管道各个连接头,室外机的液管出口处螺母有松动,拧紧后充注制冷剂。试机时,压缩机刚一起动就停车。将复合式压力表连接在系统中,观察压力,发现高压过高,高压过高是由制冷剂充入过多、系统内进入空气等原因造成的。进一步检查又发现压缩机上有浮霜,综合两种现象判定是制冷剂充注过量所致,进一步了解在安装时曾补充过制冷剂(因有延长管),但未按标准量充注(充注量过多)。
    维修方法:放出多余的制冷剂后,制冷系统运转正常。    例1 故障现象: 通电后蜂鸣器不响, 显示屏无任何字符显示, 室内机与室外机都不工作。
    检测与判断: 该空调器采用三相电源供电, 遇到这种不能起动的故障时, 一般须检查三相电源是否缺相或严重不平衡, 再检查该机三相电源是否正常。打 开 室 内 机 电 源 板 盖 , 万 用 表 测 12 V 、5 V 两 组 输 出 电 压 正 常 , 但 所 有 继 电器 不 工 作 。当 偶 然 碰 触 L E 5 38 光 耦 合 器 时 , 电 源 指 示 灯 亮 , 空 调 器 起 动 。误 以 为 由 于 L E 5 38 接 触 不良造成的,重新焊接好后,空调器工作正常。但没几天故障重新出现,再重焊LE538,也不能起动工作。于是决定采用更换LE538的办法,空调器仍不能起动。说明前两次重焊LE538,空调器能正常工作,纯属偶然,根本原因不在LE538不良。仔细分析电源板插座及引线知道,电源板的所有控制信号,全部来自显示器电路板上的微处理器。为此,试更换一只显示器,空调器仍不能起动,故障根源仍在电源板上。由于更换了显示器仍不能使空调器起动,那么只有一个可能,就是电源板没有向显示器的微处理器提供复位信号,致使微处理器工作条件不满足而未工作,由于没有控制信号输出,所以执行元件(继电器)不工作,造成整机不能起动。显示器上的5V工作电压由电源板上元件(型号C2253)提供。借助有关资料得知C2253为带复位端的+5V稳压集成元件,其引脚功能为:①脚为电源输入,②脚为复位,③脚为地,④脚为+5V电压输出。监测②脚电压始终为0V,焊下②脚外接电容器检查正常,说明C2253内部开路,无复位信号输出.
    维修方法:因无法购到C2253,笔者试用一个100Ω电阻并接在C2253的②和④脚之间,通电后开机空调器恢复正常工作。

    例3 格力KF-459k空调器室外机未固定导致毛细管震裂
    故障现象:不制冷,加R22制冷剂后,压力表指针明显下降。
    检测与判断:拆下室外机外壳,见室外机毛细管震裂,造成震断原因是,安装人员把空调器室外机直接放在地上没有固定牢,用气焊修补好断裂处,通电后压缩机不起动,由于毛细管震裂,加之用户又长时间开机,使压缩机内的冷冻油大量排出,造成压缩机过热,油膜破坏,压缩机出现抱轴。
    维修方法:采用加大电容法和敲击法,起动压缩机均不凑效,最后只有把压缩机高压管和低压管焊开,采用气压冲击法,压缩机才起动运转,运转10min后,从低压气体阀门加200mL冷冻油,试机正常后,再打压、检漏、抽空、加制冷剂R22,空调器恢复制冷。
    例4 格力KFR-32GW空调器压缩机烧毁后的代换经验
    故障现象:遥控器开机后,室外机组不起动。
    检测与判断:格力KFR-32G空调器不制冷,万用表检查确认压缩机线圈烧断。
    维修方法:试用一台国产庆安宇航设备公司生产的1.5P压缩机进行代换,该压缩机与原压缩机底座的安装孔完全相同。接线方法,起动电容的两根引线接压缩机的运转“M”端子,电容器的一根引线接起动“S”端子,过热、过电流保护引线接压缩机的公共“C端子”试机压缩机起动一次成功正常后,打压、抽空、加R22制冷剂,试机空调器恢复制冷。
例5 格力KFR-65LAK空调器制热时压缩机连续工作后室内机风扇不转
    故障现象:在冬季制热时,室外压缩机连续工作很长一段时间,直至室内机冒出大量热气,而后进入保护停机。室内机风扇始终不运转。
后,故障排除。检修中若没有ULN2003,可用μPA2003或ULN2004代换。
   
    维修方法
    判断遥控器是否正常发射的方法有下面几种
    例14 相线与零线倒置室内机供电元件烧毁
    故障现象:一台格力液晶显示型70空调器,冬季开机出现不能工作故障。
    检测与判断:现场检查室内机内的电源变压器、电路板上的压敏电阻及熔丝均烧毁。测电源电压发现空调器电源的一条相线与零线互换,询问后方知空调使用前曾调整过线路。因排线错误导致开机时烧毁机内元件。
    维修方法:重新调整线路后试机,机组投入正常工作。
    经验与体会:由于供电电源问题造成空调不能正常工作的情况,主要有下面几种:
    (1)供电电压偏低造成空调不能正常起动。一般定速空调器的正常工作电压为220V±20%,当供电电压低于180V时,空调器起动困难,造成起动电流过大,空调器频繁热保护或漏电保护器频繁跳闸等现象。这种故障常出现在供电电力不足的区域或供电高峰期间。
    (2)供电线路线径太细或线路过长,造成空调器起动困难或不能起动。这种线路上电阻大,一般新装空调机出现难起动故障多属此种原因造成的。
    (3)供电线路老化造成空调器不能正常工作。例如使用了一段时间的空调器,出现工作时好时坏的故障,就要怀疑供电线路是否老化。因为空调器长期大电流工作,容易造成线路老化,此时应着重检查线路及接线柱接线是否牢固,是否有打火等现象。
    例9 制冷管道严重磨损导致制冷剂漏光
    故障现象:用户反映该空调器购买使用一年,近来出现不制冷。
    检测与判断:现场检查,该机组安装在高层楼房,通电试机,室内机起动正常,在制冷状态无冷风吹出,补充制冷剂R22后,将洗涤灵涂在室外机和室内机管道的接口位置,未发现泄漏的痕迹,然而制冷剂却在24h后漏光。打开室外机侧盖,发现毛细管和单向阀并列的管与压缩机的高压管距离太近,机组工作时产生共振,时间一长管道磨损,制冷剂泄漏,而且还不容易察觉。
    维修方法:把支架连室外机一起拆下,放在窗台上,然后用6mm纯铜管,长约2cm,从中锯开,套在原管道的磨损处,并用气焊焊接好,打压,确认无漏点后再把室外机安装好。最后抽空、充加制冷剂,试机空调恢复制冷。
    经验与体会:在这里提醒空调维修人员及安装人员,在维修及安装空调时,要注意管子与管子之间应留出一定间距,避免此类故障的发生。
    例11 快速更换空调器四通阀的步骤和方法
    故障现象:该空调器夏天制冷正常,冬季设置制热状态,却无热风吹出。
    检测与判断:根据维修统计,热泵式空调器的故障率比单冷式空调器多,判断四通阀的故障和更换四通阀,都需要一定的经验和操作技巧。
    四通阀产生故障的原因:
    (1)制冷系统有泄漏,致使系统中高压、低压压力差减少,四通阀换向困难。
    (2)压缩机温度过高。由于制冷剂泄漏,压缩机温度得不到回气温度很好冷却,在温度较高的情况下,压缩机内部机器零件过热、变形,出现排气量减少、抱轴、线圈绝缘老化工作效率低
    (3)四通阀供电电压太低,产生的磁力不足,引起动作失灵。
    4)冷冻机油变质。冷冻机油在压缩机内较高的温度下长时间运转,油色变黄、变深、变浊、变质后的冷冻油没有润滑作用,零件易磨损。并且对电动机的绕组有腐蚀作用,绝缘损坏,绝缘电阻下降,压缩机寿命缩短。冷冻油变质后生产的碳化物,易使毛细管产生脏堵。控制阀部分毛细管形成脏堵,造成换向困难、动作慢。空调器冷冻机油出现变质时,当打开高压锁母或低压锁母时,有难闻的气味,而且油稀,浓黑色沉淀物,这在故障检修中已得到证实。

长沙万和热水器维修,长沙万和燃气维修电话:0731-89920654
推荐以下品牌维修官网:
长沙华帝热水器维修官网:www.tovatti.com
长沙万和热水器维修官网:www.csvanward.cn
长沙万家乐热水器维修官网:www.casmacro.cn
长沙迅达热水器维修官网:www.cs-xunda.cn
长沙华帝热水器维修官网:www.csvatti.cn
长沙美的热水器维修官网:www.cs-midea.cn
长沙格力空调维修官网:www.gree-cs.cn
长沙方太燃气灶维修官网:www.cs-fotile.cn





您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-11-1 22:41 , Processed in 0.073407 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表