长沙八喜壁挂炉维修: 果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。 b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。 ② 故障现象水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。 故障原因: a) 水泵有空气没有排尽导致水泵空转。 b) 采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。 c) 管道内有空气没有排尽。 d) 水流开关故障。 e) 压差式机型管道产生的压差不够。 解决方法http://www.jlythys.cn/ziliao/: a) 拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。 b) 采暖系统分配器没有打开则打开分为控制器故障,更换控制器。如果没有信号输出则为水流开关卡死或者水路堵塞;水流开关卡死则拆下水流开关冲洗再装回;并进行补水。排气再重新启动;水路堵塞按b方法处理。 e) 在采暖出水口装一个分配器(开关),关小一点分配器既可。 3、风机风压故障 ① 故障现象:风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。 故障原因: a) 风机卡死或烧坏; b) 接插件接触不良 c) 控制器故障 d) 电容损坏 e) 市电压力过底。 解决方法: a) 用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。 b) 接插件接触不良重新接插好。 c) 控制器故障更换控制器。 d)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容。 e)加装调压器,调高市电电压使之为220V。 ②故障现象: 风机运转正常,控制器不点火,主控制器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障。 故障原因: a) 风压开关短路 b) 风压开关不闭合。http://www.jlythys.cn/baxi-weixiu/ c) 接插件接触不良。 d) 吸排气口堵塞。 e) 控制器故障。 解决方法: a) 用万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换功或调节风压开关。 b) 如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。;另检查是否为文丘管或风压管堵塞。 c) 如果接插件接触不良,则器是否有4.5V电压输出。如果接触不良,。 1、 点火失败故障 故障现象: 脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码。 故障原因: a) 点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱。 b) 燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开。 c) 比例阀点火电流调节不合理。 http://www.jlythys.cn/baxi-shouhou/ d) 分段阀小火气流量调节不合理。 e) 燃气阀阀门积有异物,使其启动不良。 f) 比例阀橡胶鼓膜不良。 g) 电磁阀线圈破损(短路或开路)。 h) 燃气压力过高或过低。 i) 双速风机的高低速线接返。 j) 点火针的有关参数不正确。 解决方法: a) 更换点火针。 b) 更换主控器。 c)调节合理的比例阀点火电流。 d)调节合理的分段阀小火燃气流量。 e)清除燃气阀阀门的异物。 http://www.jlythys.cn/weixiu/ f)更换燃气阀。 g)更换电磁阀。 h)调节燃气压力使之为额定压力。 i)正确接好双速风机的高低速线。 j) 点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理。 2、 意外熄火故障 故障现象:点着火之后熄火,主控器报警,显示屏显示意外熄火故障代码。 故障原因: a) 火焰感应针积碳。 b) 火焰感应针连接线接触不良。 c) 吸、排气口堵塞或烟道进空气口没有伸长墙外。 d) 外面的倒风太大。 e) 供应的燃气压力异常,过高或过低。 f) 控制器故障。 g) 火焰感应针不接触火焰。 h) 烟道没有安装好。 i) 把进排气管装入了公共烟道。 j) 接地线脱落或断路。 解决方法: a) 清理火焰感应针的积碳。 b) 火焰感应针连接线接插良好。 c) 清理吸、排气口,使吸、排气顺畅。 d) 改变吸、排气的位置或方向。http://www.jlythys.cn/about/ e) 调节燃气压力使之为额定供气压力。 f) 更换控制器。 g) 把火焰感应针调整到在大火或小火时均能接触火焰的位置。最好是火焰的内焰与外焰的交界处。 h) 禁止把进排气烟道接入公共烟道,把它移至室外。 i) 如果取开烟管就正常则为烟管没有接插好,重新把烟管连接好。 3、 过热故障 故障现象: 壁挂炉熄火,主控器报警,故障显示屏显示过热干烧故障代良,应常闭而不能常闭。 d) 三通阀流向切换功能紊乱(三通阀型),有可能为连接线错位或者球体装配错位及对球体旋转不良,导致在采暖时,热水经三通阀进入板换而进行小循环,水温急剧上升。 e) 控制器故障。 f) 分配器(开关)装反方向。 g) 过滤器堵塞。 解决方法: a) 打开采暖分配器。 b) 疏通采暖管道。 c) 更换过热保护温控器。 http://www.jlythys.cn/hangye/ d) 连接线错位则纠正连线;球体装配错位就重新正确装配三通阀球体;球体旋转不良则更换三通阀。 e) 更换控制器。 f) 重新装配分配器(开关),使之方向正确。 g) 清洗过滤器。 4、 温度传感器故障 故障现象:壁挂炉熄火,主控器报警,显示器显示采暖或热水传感器故障代码。 故障原因: a) 温度传感器短路。 http://www.jlythys.cn/phone/b) 温度传感器开路。 解决方法: a) 如果是由于线路中的连接线绝缘层破损并短路则更换导线;如果是温度传感器破损则更换温度传感器;控制器损坏则更换控制器。 b) 如果线路中的连接断路感器;如果控制器故障则更换主控器。 5、 开放式壁挂炉虽正常运转,有杂物卡住而堵不住自来水,使自来水流入采暖水而溢水。 b) 板式换热器内部漏水而造成溢水。 c) 采暖系统过大与膨胀水箱不配匹而溢水。 。 6、 密闭式壁挂炉虽正常运转,但压力不断升高。 故障现象:水压表压力不断升高,泄压阀长期滴水。 故障原因: a) 手动补水阀本身因故障而堵不住自来水,使自来水进入采暖系统中。 b) 板式换热器内部漏水或水路集成系统内部漏水。 解决办法: a) 清除手动补水阀密封橡胶的异物或更换密封橡胶。 b) 更换板式换热器或整个水路集成系统。 7、 采暖升温快,但散热器不热。 http://www.jlythys.cn/guzhang/ 故障现象: 壁挂炉很快就达到设定的温度,但散热器不热,环境温度升不上来。 故障原因: a) 采暖系统中有大量的空气没有排尽。 b) 采暖系统堵塞,导致水循环缓慢。 c) 有许多分配器仅打开一点,水流缓慢。 d) 采暖系统太大,水泵功率不够。 e) 水泵叶轮损坏。 f) 控制器输出水泵电压异常。 g) 水该组不热的散热器分配器开度太小或内有空气。 解决方法:开大分配器开度或排除散热器内空气。 9、 采暖系统运转正常但环境温度升不上来。 故障现象: 采暖系统水温升高、待机均正常,散热器温度也基本正常,但房间温度不高,达不到采暖效果http://www.jlythys.cn/zhishi/。 故障原因: a) 所选机型的功率太小,与大的采暖面积不相匹配。 b) 所选用的暖热器组数太小,另采暖面积不相匹配(每个铸铁760标准片的标准散热量为130W)。 c) 散热器已严重结垢。 d) 地暖系统管的间隙太大。 e) 水路集成系统旁通阀不复位。 解决办法: a) 更换大功率的壁挂炉。 b) 更换大的散热器。 c) 对整个系统清洗除垢或更换散热器。 d) 只有增加水的流速。 e) 使旁通阀复位或更换旁通阀。 10、 采暖正常,但热水不出或出凉水。 故障现象: 在采暖状态十分正常,但转换到热水状态时不点火或热水水温不热。 故障原因: a) 在采暖状态下打开热水龙头,但运行灯不亮,则为热水水流开关故障所致。 b) 在夏天,采暖关闭状态下,打开热水龙头,出来的为凉水,则为热水水流开关故障或采暖水流开关故障。 c) 运行灯亮,但不出热水。首先触摸采暖配管表面,若是温热,则是三通阀故障没有转到热水状态;三通阀正常,在板换没有进行热交换的情况下,触摸板换两面,如一面烫一面凉则是板换损坏。 http://www.jlythys.cn/jishu/ d) 试运行时不出热水,则为自来水与热水接头接反,流量开关不动作,导致不出热水。 解决办法: a) 更换热水水流开关。 b) 如果采暖水流开关故障更换采暖水流开关,如果热水水流开关故障,则更换热水水流开关。 c) 三通阀故障更换三通阀;板换故障更换板换。 11、 使用热水正常,但转换到采暖状态时不能采暖。 故障现象:生活热水器正常,但不能进入采暖状态。 故障原因: a) 分配器被关闭,会显示管路缺水故障。 b) 壁挂炉及采暖配管内残留有过量的空气。 c) 三通阀只是处于热水状态。 d) 回水过滤器积有大量异物,阻碍采暖水循环。 e) 采暖配管堵塞,采暖水不能循环。 解决方法: a) 打开分配器。 http://www.jlythys.cn/case/ b) 排尽空气。 c) 如果热水水流量开关触点总在闭合状态,则更换热水流量开关;若是三通阀故障导致采暖总被关闭,则更换三通阀。