找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 773|回复: 0

长沙威能壁挂炉故障维修

[复制链接]

206

主题

6

回帖

756

积分

高级会员

积分
756
发表于 2017-10-5 11:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=0.8][size=0.8]故障原因: a) 风机卡死或烧坏; b) 接插件接触不良 c) 控制器故障 d) 电容损坏 e) 市电电压过底。
[size=0.8]解决方法: a) 用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。 b) 接插件接触不良重新接插好。 c) 控制器故障更换控制器。 d)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容。 e)加装调压器,调高市电电压使之为220V。
[size=0.8]②故障现象: 风机运转正常,控制器不点火,主控制器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障。
[size=0.8]故障原因: a) 风压开关短路 b) 风压开关不闭合。 c) 接插件接触不良。 d) 吸排气口堵塞。 e) 控制器故障。
[size=0.8]解决方法: a) 用万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换或调节风压开关。 b) 如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。;另检查是否为文丘管或风压管堵塞。 c) 如果接插件接触不良,则重新接插好。 d) 前面的故障均排除,则检查吸排气是否顺畅,或者堵塞;如果吸排气不顺,则清理烟道,如果堵塞则清理干净。 e) a、b、c、d的故障均已排除,则检查脉冲点火器接插件是否接触良好,主控器是否有4.5V电压输出。如果接触不良,则接插良好;如果有4.5V输出则更换脉冲点火器;如果没有4.5V输出则更换主控制器。
[size=0.8]4、威能壁挂炉点火失败故障 故障现象: 脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码。 故障原因: a) 点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱。 b) 燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开。 c) 比例阀点火电流调节不合理。 d) 分段阀小火气流量调节不合理。 e) 燃气阀阀门积有异物,使其启动不良。 f) 比例阀橡胶鼓膜不良。 g) 电磁阀线圈破损(短路或开路)。 h) 燃气压力过高或过低。 i) 双速风机的高低速线接返。 j) 点火针的有关参数不正确。
[size=0.8]解决方法: a)更换点火针。 b) 更换主控器。 c)调节合理的比例阀点火电流。 d)调节合理的分段阀小火燃气流量。 e)清除燃气阀阀门的异物。 f)更换燃气阀。 g)更换电磁阀。 h)调节燃气压力使之为额定压力。 i)正确接好双速风机的高低速线。 j) 点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理。
[size=0.8]5、威能壁挂炉意外熄火故障 故障现象:点着火之后熄火,主控器报警,显示屏显示意外熄火故障代码。
[size=0.8]故障原因: a) 火焰感应针积碳。 b) 火焰感应针连接线接触不良。 c) 吸、排气口堵塞或烟道进空气口没有伸长墙外。 d) 外面的倒风太大。 e) 供应的燃气压力异常,过高或过低。 f) 控制器故障。 g) 火焰感应针不接触火焰。 h) 烟道没有安装好。 i) 把进排气管装入了公共烟道。 j) 接地线脱落或断路。
[size=0.8]解决方法: a) 清理火焰感应针的积碳。 b) 火焰感应针连接线接插良好。 c) 清理吸、排气口,使吸、排气顺畅。 d) 改变吸、排气的位置或方向。 e) 调节燃气压力使之为额定供气压力。 f) 更换控制器。 g) 把火焰感应针调整到在大火或小火时均能接触火焰的位置。最好是火焰的内焰与外焰的交界处。 h) 禁止把进排气烟道接入公共烟道,把它移至室外。 i) 如果取开烟管就正常则为烟管没有接插好,重新把烟管连接好。
[size=0.8]6、威能壁挂炉过热故障 故障现象: 威能壁挂炉熄火,主控器报警,故障显示屏显示过热干烧故障代码。
[size=0.8]故障原因: a) 采暖分器配被关闭,导致主热交换器中的水温急速上升,热水温度超过90℃,导致旁通阀打开。 b) 采暖管路堵塞,使水循环速度减慢,水温急速上升,热水温度超过90℃。 c) 过热保护温控器不良,应常闭而不能常闭。 d) 三通阀流向切换功能紊乱(三通阀型),有可能为连接线错位或者球体装配错位及对球体旋转不良,导致在采暖时,热水经三通阀进入板换而进行小循环,水温急剧上升。 e) 控制器故障。 f) 分配器(开关)装反方向。 g) 过滤器堵塞。
[size=0.8]解决方法: a) 打开采暖分配器。 b) 疏通采暖管道。 c) 更换过热保护温控器。 d) 连接线错位则纠正连线;球体装配错位就重新正确装配三通阀球体;球体旋转不良则更换三通阀。 e) 更换控制器。 f) 重新装配分配器(开关),使之方向正确。 g) 清洗过滤器。
[size=0.8]7、威能壁挂炉温度传感器故障 故障现象:威能壁挂炉熄火,主控器报警,显示器显示采暖或热水传感器故障代码。
[size=0.8]故障原因: a) 温度传感器短路。 b) 温度传感器开路。
[size=0.8]解决方法: a) 如果是由于线路中的连接线绝缘层破损并短路则更换导线;如果是温度传感器破损则更换温度传感器;控制器损坏则更换控制器。 b) 如果线路中的连接断路或接插不良就更换导线和重新接插好;如果温度传感器破损则更换温度传感器;如果控制器故障则更换主控器。
[size=0.8]8、 开放式威能壁挂炉虽正常运转,但水箱溢水。 故障现象:水箱溢水。
[size=0.8]故障原因: a) 自动补水阀有杂物卡住而堵不住自来水,使自来水流入采暖水而溢水。 b) 板式换热器内部漏水而造成溢水。 c) 采暖系统过大与膨胀水箱不配匹而溢水。
[size=0.8]解决办法: a) 如有异物积附在自动补水阀的橡胶膜上造成密封差则清除异物;补水阀关闭不严则更换自动补水阀。 b) 更换板式换热器。 c) 在采暖管路上安装止回阀,或更换容量大的开放式水箱。


[size=0.8]9、密闭式威能壁挂炉虽正常运转,但压力不断升高。 故障现象:水压表压力不断升高,泄压阀长期滴水。
[size=0.8]故障原因: a) 手动补水阀本身因故障而堵不住自来水,使自来水进入采暖系统中。 b) 板式换热器内部漏水或水路集成系统内部漏水。
[size=0.8]解决办法: a) 清除手动补水阀密封橡胶的异物或更换密封橡胶。 b) 更换板式换热器或整个水路集成系统。
[size=0.8]10、 采暖升温快,但散热器不热。 故障现象: 威能壁挂炉很快就达到设定的温度,但散热器不热,环境温度升不上来。
[size=0.8]故障原因: a) 采暖系统中有大量的空气没有排尽。 b) 采暖系统堵塞,导致水循环缓慢。 c) 有许多分配器仅打开一点,水流缓慢。 d) 采暖系统太大,水泵功率不够。 e) 水泵叶轮损坏。 f) 控制器输出水泵电压异常。 g) 水泵的功率档位调整不合理。 h) 旁通阀不复位。
[size=0.8]解决方法: a) 排尽系统中的空气。 b) 清理采暖系统过滤器。 c) 合理打开分配器。 d) 增加多一台水泵,加大循环力。 e) 更换水泵叶轮或者更换水泵。 f) 更换控制器。 g) 把水泵调整一合理的档位。 h) 使旁通阀复位。
[size=0.8]11、威能壁挂炉系统正常但有些散热器不热。 故障现象:其他散热器正常,有一、二个散热器不热或一、二组散热器不热。
[size=0.8]故障原因:该组不热的散热器分配器开度太小或内有空气。
[size=0.8]解决方法:开大分配器开度或排除散热器内空气。
[size=0.8]12、采暖系统运转正常但环境温度升不上来。 故障现象: 采暖系统水温升高、待机均正常,散热器温度也基本正常,但房间温度不高,达不到采暖效果。
[size=0.8]故障原因: a) 所选机型的功率太小,与大的采暖面积不相匹配。 b) 所选用的暖热器组数太小,另采暖面积不相匹配(每个铸铁760标准片的标准散热量为130W)。 c) 散热器已严重结垢。 d) 地暖系统管的间隙太大。 e) 水路集成系统旁通阀不复位。
[size=0.8]原文地址:http://www.tovaillant.cn/guzhang/199.html

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-12-29 12:16 , Processed in 0.079014 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表