找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 893|回复: 0

中央空调在设计时的五大要素

[复制链接]

234

主题

0

回帖

1187

积分

金牌会员

积分
1187
发表于 2017-10-23 14:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中央空调在设计的时候要遵守五大要素,中央空调的设计五要素包括建筑物的冷热负荷、空调室外机、空调室内机、管路系统设计、气流组织。接下来由深圳中央空调公司的小编为您详细介绍中央空调在设计时的五大要素。

  中央空调室外机的设计要求。严格按室外机通风要求放置;室外机百叶要求间距≥100㎜,水平角<35度,方向向上;室外机平台必须设地漏,便于排水;顶出风室外机注意因上层结构遮挡而窝风,此时必须考虑设置导流;室外机应为可检修,其百叶设计为可开启式。

  中央空调空调室内机设计要求。室内机位置应尽可能避免在影视音频设备上方;室内机有足够的检修孔及位置;在可能的情况下冷凝水的排放设为单独排放较佳;室内机风压不能太大,否则噪音太大。

  中央空调管路系统设计要求。管路系统是指冷媒管路、冷凝水管路、送回风管路、信号管路等;各管路系统的走向极其重要,在满足室内装饰的前提下,更要充分的考虑制冷/制热效率及降低系统的再生噪音;冷媒管路及冷凝水管路等有水患的管路系统应避免在影视音频设备上方;信号线的敷设最好考虑n+(1~2)(n-系统控制线芯数);

  中央空调气流组织设计要求。外区送风,内区回风;回风口布置要注意防止气流短路;台机器送回风气流短路;送风口最好采用双层可调百叶;高大空间顶送风不宜采用散流器形式风口;风口风速设计考虑结露问题。

中央空调设计要根据建筑物的冷热负荷。 必须对用户充分说明空调室外计算参数与气象参数间的关系及变化;空调负荷计算必须将未设计空调房间的传热考虑在内;同时使用系数考虑必须慎重,建议取≤110~115%;顶层及山墙相连的房间注意冷热负荷的附加;动、静区域冷热负荷配置适当;别墅及越层的共享空间考虑冷热负荷的调配;样板房空调冷热负荷需适当增加;多联式机组实际开机使用容量≤10%需考虑;其他维护结构条件。

深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、格力家用中央空调美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-11-1 08:04 , Processed in 0.070056 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表