找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 617|回复: 0

中央空调最常见的问题

[复制链接]

812

主题

0

回帖

2713

积分

金牌会员

积分
2713
发表于 2018-2-27 10:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、室内噪音大于规划请求产生原因及解决方法。

① 风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,查看风机叶轮是不是碰壳,轴承是不是损坏,减震是不是杰出,对症处理。
风管及阀门、风口风速过大,发生气流噪声,请调理各种阀门、风口,下降过高风速。
③ 风管体系消声设备不完善,请添加消声弯头号设备。

2、室内气流速度散布不均有死角产生原因及解决方法。

① 气流组织规划考虑不周,应根据实测气流散布图,调整送风口方位或添加送风口数量。
② 送风口风量未调理均匀,不契合规划值,应调理各送风口风量使与规划请求相符。


3、 统实测风量小于规划风量产生原因及解决方法。

① 体系的实践阻力大于规划阻力,风机风量减小,条件答应时,改善风管构件,削减体系阻力。
② 体系有阻塞景象,请查看整理体系中可能的阻塞物。
③ 体系漏风,应堵漏。
④ 风机达不到规划能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,查看、扫除影响风机出力的要素。

4、体系实测风量大于规划风量产生原因及解决方法。

① 体系的实践阻力小于规划阻力,风机的风量因此增大,有条件时可以改变风机的转数。
② 规划时选用风机容量偏大,请关小风量调理阀,下降风量

5、体系总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法。

① 风量测量方法与核算不准确,请复查测量与核算数据。
② 体系漏风或气流短路,请查看堵漏,消除短路。


6、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法。

① 送风量小于规划值,换气次数少,请查看风机类型是不是契合规划请求,叶轮转向是不是准确,皮带是不是松懈,开大送风阀门,消除风量缺乏要素。
② 有二次回风的体系,二次回风量过大,请调理,下降二次回风风量。
③ 空调体系房间多、风量分配不均,请调理,使各房间风量分配均匀。


中央空调常见故障现象:

(1)、漏:指制冷剂走漏;电气(线路、机体)绝缘破损导致的漏电等。
(2)、堵:指制冷体系的脏堵与冰堵;空气过滤器阻塞;进风口、出风口被障碍物阻塞等。
(3)、断:指电气线路断线;熔断器熔断;因为过热或电流过大导致过载保护器的触点断开;因为制冷体系压力不正常导致压力继电器的触点断开等。
(4)、卡:指压缩机卡住、电扇卡住、运动部件的轴承卡住等。
(5)、烧:指压缩机电动机的绕组、电扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。
(6)、破损:指压缩机阀片破损、活塞拉毛、电扇扇叶开裂以及各种部件破损等。

    以上资讯是由深圳大金空调维修深圳市凯维诺制冷机电有限公司带来的,如果想要了解更多关于空调的相关信息,请关注http://www.szdkwx.com ,我们将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。服务热线:0755-84652762






​