找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1078|回复: 0

施工完毕的气体管道工程怎样进行压力测试?

[复制链接]

812

主题

0

回帖

2713

积分

金牌会员

积分
2713
发表于 2018-3-21 15:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、管道试压前应全面检查、核对已安装的管子、管件、阀门、紧固件以及支架等,质量应符合设计要求及技术规范的规定。

  2、管道试压应编制试验方案,根据工作压力分系统进行试压。一般对于同向大气的无压管线,如放空管、排液管等可不进行试压。

  3、试压前将不能与管道一起试压的设备及压力系统不同的管道系统用盲板隔离,应将不宜与管道系统一起试压的管道附件拆除。临时装上短管。

  4、管道上所有开口应封闭,系统内的阀门应开启;系统最高点应设放气阀,最低点应设排水阀。

  5、试压时,应用精度等级1.5级以上的压力标2只,表的量程应为最大被测压力的1.5~2倍,一只装在试压泵出口,另一只装在本系统压力波动较小的其他位置。

  6、试压时应将压力缓慢升至试验压力,并注意观察管道各部分情况,如发现问题,应卸压后进行修理,禁止带压修理。缺陷消除后重新试压。

  7、当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不能进入,防止伤人。

  8、对于剧毒管道及设计压力P≥10Mpa管道,压力试验前应按规范要求将各项资料经设计单位复查,确认无误。

  9、试压方案已经过批准,且进行了技术交底。

  10、管道系统试验合格后,应及时填写“管道系统压力试验记录”,有关人员签字确认。

  深圳普莱斯特科技有限公司是一家专业从事高纯度/特气供气系统、各种实验室研究所供气系统、气体管道工程​、安装调试服务于一体的高新技术企业,服务热线:18666824309。http://www.chinapulsst.com/

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-12-22 13:43 , Processed in 0.068287 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表