  非接触检测液体用光电传感器并不是最理想的选择,用电容式的传感器比较好。除了检测液体有无,高端的电容式液位计还可以检测液体高度。

  说几种思路:

  如果装置可以称重,建议直接称重。

  如果装置透明可以利用液体折射进行测量(我推荐这种方法,因为折射激光产生的光线偏折是十分明显的)。比如用激光穿过液体,用Photodiode或者干脆用一个摄像头(CCD/CMOS)接收激光,观察位置,判断是否发生折射。只要你的液体吸收率不高,探测透射光是很容易的。

  如果装置不透明,但是液体至少可以形成稳定的液面,可以斜入射一束较强激光,用CCD/CMOS或者摄像头观察激光反射位置。我不知道你的液体的反射率,不过对于水的反射,一般的He-Ne激光器配合CCD/CMOS完全足够灵敏。

  如果液体只有几滴,不能形成稳定页面,建议入射经过衍射的激光http://www.rpcphotonics.com/product/diffractive-optics/(激光分散成很多个均匀分布的光点),CCD接收反射这些反射激光点,观察反射形状判断是否有液滴,应该是也是足够灵敏的。

  如果液体实在是很少很少,只有一两个很小的液滴,那建议入射激光加入扫描结构(振镜 + f-theta/telecentric)。

  深圳市神武传感器有限公司是一家以日本技术为基础光电传感器​厂家,提供光电传感器、电容式接近传感器、均在台湾研发设计,中国生产,销售服务于一体的高新技术企业。联系电话:13825251807。http://www.suenw.com