电缆中间接头的制作方法和步骤有哪些?下面我们一起来看看: 1、擦去多余的抗氧化剂。 2、用pvc胶带覆盖绝缘带,绕包一个来回。 3、根据接头需要,从电缆断口开始依次剥去外护套,铠装层。注意:剥铠装层的时候不要伤到绝缘。 4、清洁导体;压接。压接次数,压接顺序及间距参照gb14315的规定。 5、在电缆准备接头的地方挖电缆井(人孔),便于施工及维修;在接头以前检查电缆断头是否受潮;切去受潮部分。 6、两根电缆分别敷设到位,接头处电缆摆放平直,并且重叠,以便切去端头部分。(因为断口的导体可能不圆,穿不进接管) 7、如果能在当地买到质量不错的热缩管,可以将热缩管先套到某一段电缆上。注意:热缩管的直径最少是原来电缆直径的1.5倍 8、将各相分开,剥去绝缘层,开剥长度为:接管长度/2+3~5mm。注意:剥绝缘的时候不要伤到导体。 9、使用3m绝缘胶带(23#)恢复绝缘层,胶带的厚度为原来绝缘厚度的2倍。注意:胶带使用方法按照说明操作,来回绕包。 10、在准备接头的位置做好标记(定中心),在此标记前3-5cm处切去多余电缆。(因为各相是绞和在一起的,分开后的长度会不一样,要根据需要再最终定位) 11、恢复铠装层的电气连接。如果有3m铠甲带,可以采用铠甲带。建议采用镀锡铜编织线跨接,两端用铜扎丝帮扎。有条件的话焊锡。 12、a 如果有热缩管的话,将热缩管拉到接头处,热缩,两端口用防水带绕包2圈,pvc带绕包2圈覆盖。 b 如果没有热缩管,将3m的防水带(2228#)绕包到接头处,覆盖原护套断口10cm,绕包2个来回。用绝缘带覆盖一个来回,最后用pvc带覆盖一个来回。 安徽伊法拉电力科技有限公司是一家专业研发、生产、销售的电缆附件厂家。主营产品包括:冷缩电缆附件,热缩电缆附件,电力绝缘护罩,可分离式电缆终端,绝缘穿刺线夹,电缆防水盒,电缆固定夹,电缆中间接头防爆盒等产品。24小时服务咨询热线:18156768782
|