找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

      查看: 1111|回复: 0

      空调外机机毛细管冰堵怎么维修

      [复制链接]

      812

      主题

      0

      回帖

      2713

      积分

      金牌会员

      积分
      2713
      发表于 2018-2-1 16:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
          故障故障现象:不制冷
          原因分析:上门检查空调在刚开机时制冷正常,约25分钟后空调压力、电流降低,用户反应此空调曾换过压缩机,因此排除压缩机本身故障。由于开机25分钟内制冷基本正常,因此初步分析可能为系统脏堵或冰堵,打开室外机顶板,观察发现毛细管出口处结霜,用打火机烤结霜处,压力电流恢复正常,判断为系统冰堵,后经了解为更换压缩机时正好下雨,有水份进入系统。

          解决措施:将制冷剂回收到室外机,在外机低压管处加装干燥过滤器,重新排空开机运行,直至冰堵完全消除,拆掉干燥过滤器,开机制冷效果正常。

          经验总结:维修人员在对系统进行维修时要避免系统进水,否则容易形成冰堵。在判断是冰堵还是脏堵时可以观察外机毛细管处,若结霜的位置是从毛细管进口处开始,则为脏堵,若是从毛细管出口处开始则为冰堵。
      ​
          以上资讯是由深圳大金空调维修 深圳市凯维诺制冷机电有限公司带来的,如果想要了解更多关于空调的相关信息,请关注http://www.szdkwx.com ,我们将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。服务热线:0755-84652762


      您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

      本版积分规则

      QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

      GMT+8, 2026-6-19 17:43 , Processed in 0.055396 second(s), 24 queries .

      Powered by Discuz! X3.5

      © 2001-2024 Discuz! Team.

      快速回复 返回顶部 返回列表