案例十三、安装不良引起的噪音
故障现象:开机一段时间有异常声音
原因分析:客户也反映说该异常声音时有时无,是咕咕声,维修员就上门检查约3个多小时,偶尔有一次咕咚声,维修员分析后认为应该是空调制冷运行后从内机接水盘发出的声音,属于排水不畅的声音。经仔细检查从内机到外机的水管,发现装在内机里面的水管有安装员包扎过紧压扁现象,引起排水不畅通,外面水管有小U型,分析是有空气偶尔回流,产生异常咕咚声,因为不是完全•压扁,还可以排水,内机不漏水,所以很难查觉,后来重新包好水管,整理好外机的水管,试机一切正常。
解决措施:调整排水管。
经验总结:遇到这种奇怪问题要耐心观察,要从多方面考虑问题
案例十四:安装位置不对引起噪音
故障现象:用户反映外机噪音大
原因分析:上门检查,用户说:“白天噪音还可以接受,到了晚上噪音特别大,开机运行在室内能听到外机噪音”,经检查,空调器噪声正常,查看空调安装情况,此机器安装在阳台上,与用户卧室只有一墙之隔,且是在窗户下面,导致声音直接传入室内。
解决措施:给用户移室外机,噪音消失。
经验总结:室外机特别是大功率室外机尽量不要安装在阳台上。
案例十五:塑料件热用冷缩声音
故障现象:开关机时,不定时有啪啪声
原因分析:经检查,在开关机时,内机会发出啪的声音,确认是内机塑料件配合部位由于热胀冷缩发出的声音,将面框打开后试机,噪声消除,判定为积水盘与面框塑料件配合太紧密。导致热胀冷缩声音太响。
解决措施:用美工刀将积水盘塑料件稍微去除一些边缘后试机正常。
经验总结:特殊故障现象要采用一些特殊方法处理。
第五节空调漏水维修案例
空调漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,总的来说,漏水可以从以下几方面进行分析:
1、送风系统:如过滤网脏堵,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。
2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包括不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。
3、系统缺氟、蒸发器半堵:系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。
4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。
案例一、过滤网脏堵
故障现象:内机漏水
原因分析:在制冷模式下,开机工作一段时间后,出现水珠从正面盖板与出风口上檐处滴下,但出风量很小,掀盖观察过滤网已被灰尘(脏物)堵死,因风量减小,蒸发温度降低,蒸发器结霜与脏网相连,取下滤网;再次开机,风量变大,漏水消除。
解决措施:把过滤网清洗干净,安装好,并向用户交待注意定期清洗保养。经验总结:过滤网脏、堵引起漏水现象较多,通过维修后,应向用户介绍空调的保养方法,定期清洗过滤网,另外蒸发器结霜和系统少氟结霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜,一般在蒸发器的进液端,而过滤网脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现,在处理时就判断正确。
案例二:低风档内机漏水
故障现象:出风口有水珠滴下
原因分析:用户反应此台空调在工作二至三小时后有水从风口吹出来,维修工上门检查发现,用户是在用低风档工作吹出来的是水雾气,并伴有水滴珠掉下,空调使用的房间面积在15平方米左右,设定温度在17度,这样温度降低后引蒸发交换量减少形成冷凝露过多被吹出来。
解决措施:把低风档转换成高风档或(自动档),设定到24度,不再出现凝露。
经验总结:以上的故障实为物理因素造成,解释即可。吹出”水雾气”(雾水),在”梅雨”季节发生较多,另在南方多雨、气压低、湿度高的情况下更容易出现此故障。所以处理此类问题时,首先检查蒸发器是否脏,风轮叶片是否有灰尘,排除之后可设定高风档,温度尽量设高点。 |
|