找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1551|回复: 0

立式暗装风机盘管

[复制链接]

79

主题

28

回帖

357

积分

中级会员

积分
357
发表于 2016-3-18 16:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。2.风机盘管机组送风量约为250~2500m/h,出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为高静压型)。
3. 选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定:
1) 当新风与房间空气参数等焓时,风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷;
2) 当新风焓值大于或小于房间空气焓值时,风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷;
3) 当新风的绝对含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时,风机盘管可仅负担房间显热负荷,宜按干工况配置;
4) 当房间显热负荷占有较大比重时,应通过显热平衡计算,校核风机盘管机组的风量。
4. 在选用机组时,应考虑实际性能与额定值的偏差,并注意以下特点:
1) 机组额定供冷量一般为在空气焓降值等于15.9kJ/kg 条件下的测试值;
2) 单盘管机组额定供热量一般为额定供冷量的1.5 倍;
3) 额定值各项参数均为风机在高档转速下的值,设计时一般宜按产品样本的中档风速下的数值选用。若产品未提供不同风速下的额定值数据,可参照表3进行换算。