空调室内机安装时,应向管道方有一定的坡度,如坡度过小或反了,冷凝水排水不畅会导致内机滴水.刚开机或空气湿度过小时不会滴水开,开机时间过长或者空气湿度大就会引起空调室内机漏水现象。 [/url] 由安装所导致空调不能正常运行的现象及解决方法:
1、挂壁式空调内机安装不平整,内机左右高低不平; 解决方法: 重新水平调整固定挂墙板角度。
2、挂壁式空调内机连接管,出墙孔内低外高; 解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
3、挂壁式空调内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。 解决方法: 提高挂墙板高度。
4. 问题:冷凝水盘积灰太多,排水孔堵塞 解决方案:清除接水盘,使排水孔通畅
5. 问题:冷凝水排水管折弯或压扁 解决方案:检查排水管,有损坏时更换新的
空调漏水原因多种多样,进行[url=www.lianjish.com]空调维修时一定要找到问题根源,然后进行针对性的处理;总的来说,空调漏水可以从以下几方面进行分析: 1、送风系统:如过滤网太脏,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。
2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包裹不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。
3、系统缺氟、蒸发器半堵:系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。
4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。
|