6.1ZK型机组自带钢制底座,均无需设立安装基础,安装在水泥平台或安装在楼面敷设的2—3根10#槽钢即可(槽钢长度等于机组长)。空调机组四周应敷设水沟和地漏。若机组置于槽钢上安装,槽钢由用户自备。

6.2ZK型机组一般不配电器控制箱。若需配套,应在订货注明,我公司按工程实际要求予以提供。

6.3换热器进出水管在机组外应装有流量调节阀,用来调节水量

6.4采用热水加热时供水应使用软化水。原则上每年用化学方法清洗水管内部一次,用压缩空气或清水洗外部肋片一次。

6.5机组不使用季节,应使用表冷器(加热器)内充满水,以减少管道腐蚀。对于有冰冻地区冬季不使用时则必须将表冷器(加热器)及相应管道中的水排空,以免表冷器(加热器)发生冻裂现象,破坏空调设备。

6.6过滤器应定时清洗,防止灰尘过多阻力加大,风量减少;但须注意,中效过滤器不可清洗,否则将造成过滤效果下降的问题。