找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1266|回复: 1

风机盘管的换热性能—兴江润中央空调

[复制链接]

79

主题

28

回帖

357

积分

中级会员

积分
357
发表于 2016-3-29 17:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

  卧式暗装风机盘管风量一定,供水温度一定,供水量变化时,制冷量随供水量的变化而变化,根据部分卧式暗装风机盘管产品性能统计,当供水温度为7℃,供水量减少到80%时,制冷量为原来的92%左右,说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。  

    卧式暗装风机盘管供、回水温差一定,供水温度升高时,制冷量随着减少,据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。  

    供水条件一定,卧式暗装风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大。  

    卧式暗装风机盘管进、出水温差增大时,水量减少,换热盘管的传热系数随着减小。另外,传热温差也发生了变化,因此,卧式暗装风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少,据统计当供水温度为7℃,供、回水温差从5℃提高到7℃时,制冷量可减少17%左右。  

    热环境条件是指物理参数对人体的热舒适性所发生的综合作用。这些物理参数中主要包括空气干球温度、空气的相对湿度,空气流动速度、平均辐射温度、人体的代谢量及衣着等六项。其中,空气的温度及流动速度是评价卧式暗装风机盘管所提供的热环境舒适条件的重要参数。


79

主题

28

回帖

357

积分

中级会员

积分
357
 楼主| 发表于 2016-3-29 17:40:26 | 显示全部楼层
山东兴江润中央空调有限公司
联系人:邱经理
联系方式:18905341653
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-5-5 18:57 , Processed in 0.071442 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表