找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1944|回复: 0

立式暗装风机盘管—江润中央空调

[复制链接]

79

主题

28

回帖

357

积分

中级会员

积分
357
发表于 2016-4-11 11:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

  立式暗装风机盘管机组是一组风机管盘,此机型机身超薄,不占用有效空间,厚度仅有216mm,可布置于窗下、墙内或有装饰板的凹口内,有上出风和前出风两种形式,适用于会议室、大厅或体育馆等场所。

1. 机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。

2. 风机盘管机组送风量约为250~2500m/h,出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为高静压型)。

3. 选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定:

(1) 当新风与房间空气参数等焓时,风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷;

(2) 当新风焓值大于或小于房间空气焓值时,风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷;

(3) 当新风的绝对含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时,风机盘管可仅负担房间显热负荷,宜按干工况配置;

(4) 当房间显热负荷占有较大比重时,应通过显热平衡计算,校核风机盘管机组的风量。

4. 在选用机组时,应考虑实际性能与额定值的偏差,并注意以下特点:

(1) 机组额定供冷量一般为在空气焓降值等于15.9kJ/kg 条件下的测试值;

(2) 单盘管机组额定供热量一般为额定供冷量的1.5 倍;

(3) 额定值各项参数均为风机在高档转速下的值,设计时一般宜按产品样本的中档风速下的数值选用。若产品未提供不同风速下的额定值数据,可参照表3进行换算。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-4-25 15:59 , Processed in 0.072620 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表