     在之前的文章中我们谈到过消防排烟风机功率选择方面的问题,并给出了相关的建议以实现最佳的排烟效果方案。但在实际应用中,仅仅把控消防排烟风机这一个环节还不能确保应用效果,比如今天我们要谈到的配电问题,即对消防排烟风机的实际应用效果起到了重要影响。

    消防排烟风机是楼体中发生火灾后及时排烟的一种的措施,对人们的生存和安全有着重要的意义。但消防排烟风机的配电往往达不到要求,给消防安全带来隐患。

 1、是风机的供配电达不到高层民用建筑负荷级别要求。有的供电线路不是接自消防电探,而是接至楼层照明配电箱,有的设计采用单回路配电线路,有的设计未设末端电源自动切换装置,均达不到一、二级供电负荷要求的专用双回路。设末端自动切换装置的规定。

 2、是明敷配电线路的安装不符合要求。有的消防排烟风机的配电线路穿PVC塑料管,有的穿金属管未涂刷防火涂料,不符合穿管的防火性能要求。

 (1)裙房的高层民用建筑防烟楼梯间及前室,消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分矛」用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室未按规范要求设置正压送风系统。

 (2)超过20米无自然排烟的内走道,有的设计人员因与其相连的防烟楼梯间前室有自然排烟,认为其具备自然排烟的条件。未按规范要求设置机械排烟设施。

    以上关于消防排烟风机配电的种种不规范的现象存在较为普遍,一方面需要在楼体设计中做好具体和准确的规划,更重要的是在实际的搭建、安装中按照设计规格操作。相关部门也应加强监管力度,以保证群众的生命及财产安全。