找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3241|回复: 2

[讨论区] 酚醛保温板为何会脱落

[复制链接]

7

主题

9

回帖

41

积分

新手上路

积分
41
发表于 2016-11-20 18:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
酚醛保温板“易脱落”几乎成为业界共识,各种案例时有发生,酚醛板为何会脱落呢?修师傅从几个角度分析一下,希望无可奈何的开发商、建筑商、保温行业从业人员有所借鉴。
    一、从材料角度讲,劣等酚醛树脂分子链中残余酚羟基和亚甲基,在热能或紫外线的作用下,容易降解成焜或其他结构。所以由这种劣等树脂制成的保温板脆性大、模量高、延伸率低、韧性差、易在界面上产生应力裂纹,而且还容易吸水。这种保温板上墙后,很容易在重力和负风压合力的作用下产生离析,造成保温层整体脱落。

    为避免这种悲剧的发生,根本的解决方案是厂家选用质量更高的改性酚醛树脂。但如果厂家唯利是图,采用劣等原料,就需要开发商、建筑商、保温公司加强材料的进场检测,千万不要把进场抽检过场化。应该严格要求厂家到场的保温板抗拉强度≥0.10Mpa、垂直于板面方向的抗拉强度≥0.10Mpa、吸水率(浸水24h)不大于6%。如果达不到这个标准,就应该退回厂家。只有达到这样质量标准的材料上墙,才能降低脱落风险。
    二、需要高度重视界面剂的作用。在酚醛保温板外墙外保温系统中,界面剂的作用是至关重要的。
一则,酚醛树脂需要用酸性物质如对甲苯磺酸、对氯苯磺酸等做固化剂,故生产出来的保温材料有游离的酸,呈酸性,这是保温系统的大忌。因为一方面,不耐碱的酚醛板会与碱性的保温板专用砂浆发生化学反应,降低干混砂浆的粘结性能。另一方面,会腐蚀膨胀锚栓的金属钉芯。
二则,酚醛板的吸水率远远高于其他有机泡沫保温材料,过大的吸水率造成的砂浆失水过量而出现粉化,从而大大降低粘结强度。故而界面剂还要起到防水涂料的作用。
    由是观之,界面剂在酚醛板保温系统中的作用是不言而喻的。涂刷界面剂除了在材料上能有效地解决酚醛泡沫材料强度低、吸水率大、酸性强等方面的缺点外,还得格外注意施工工艺,不能应付了事。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

1

主题

2

回帖

9

积分

新手上路

积分
9
发表于 2016-11-28 17:57:17 | 显示全部楼层
酚醛复合风管外表为彩色钢板,克服了玻纤复合风管、聚氨酯复合风管等铝箔复合风管强度弱,外表易破损的弱点,发扬了铁皮镀锌复合风管的优势,同时保温层为高密度酚醛保温板,保留了消声、减震的优点,是科星公司研制、开发的新产品。
回复

使用道具 举报

4

主题

7

回帖

60

积分

注册会员

积分
60
发表于 2016-12-5 13:15:48 | 显示全部楼层
多少钱1个平方?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-12-21 20:59 , Processed in 0.075164 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表