请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

空调网|空调论坛|空调BBS网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1931|回复: 0

多联机空调冷媒如何回收

[复制链接]

47

主题

53

帖子

246

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
246
QQ

come- 上海浦东新区

发表于 2016-12-7 09:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
多联机空调系统需充注大量的冷媒,当需对室外机或室内侧进行维修时,从成本考虑,可回收一定量冷媒。从理论上分析,可将冷媒回收至室外机或室内侧,或者任意的室外机和室内侧。

1、将冷媒回收到三台室外机:短接三台室外机的低压开关,将压力表接于A0截止阀处;以强制制冷运行,关闭B0、B1、B2运行一段时间后,当压力表压力降到零处,关闭A0、A1、A2(需三人同时操作)。
2、将冷媒回收到室内侧:短接三台室外机的低压开关,将每台室外机的ST1接于SV1处,将压力表接于D0处;按下强制制冷键,开机后关闭B0、B1、B2运行一段时间,当压力表压力降到零处,关闭A0、A1、A2(需三人同时操作)。
3、将冷媒回收到主机和室内侧:短接从机1和从机2的低压开关,关闭C0、D0,将每台室外机的ST1接于SV1处,将压力表接于D1处;按下强制制冷键,开机后关闭B1、B2运行一段时间,当压力表压力降到零处,关闭A1、A2(需两人同时操作)
4、将冷媒回收到从机和室内侧:短接主机的低压开关,关闭C1、C2、D1、D2,将每台室外机的ST1接于SV1处,将压力表接于D0处;按下强制制冷键,开机后关闭B0运行一段时间,当压力表压力降到零处,关闭A0。