  家用中央空调有别于其它传统家用电器,事实上中央空调只是一个半成品,设备材料选购完成后,还要进行系统设计、安装、调试,这些流程不亚于设备选型,可以说中央空调安装好坏决定了中央空调的整体效果。家用中央空调安装在于细节的处理,需与装饰装潢搭配,达到功能与美观并重的效果。

  中央空调安装必须赶在装修前就准备好,一般在水电工进场后即可安排施工安装,家用中央空调一般可分为三次安装。下面与深圳中央空调公司的技术人员一起来看看中央空调的安装步骤。

  第一次安装:吊装内机、安装排管

  第一次安装是在水电进场时联系安装,包括吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入,吊装内机时注意两个问题,一是内机安装离房顶距离不得小于1公分,以避免机器运行时与房顶产生共振;二是内机必须吊装于水平位置,安装后需用专用工具测量,检查是否水平。

  内机安装完成后,就可安装排管。这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。安装时,注意下面几点:一是所有的焊接点所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接;二是在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气;三是焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁;四是必须对铜管进行压力测试,一般压力测试时间为24小时。

  第二次安装:吊装室外机、充氮保压

  第二次安装一般在第一次安装结束24小时之后进行。包括吊装中央空调室外机,需做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。然后是充氮保压,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。

  第三次安装:安装风口、设备运行测试

第二次安装结束后或次日就可进行第三次安装,通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量,并保证有足够的维修空间。风口安装完成之后,最后进行设备运行测试。至此,中央空调安装基本完成。