  从目前的市场情况来看,专业的设计方案已成为了家用中央空调行业的一道“坎”。作为一项系统工程,家用中央空调并不是一件简单的家用电器,家用中央空调设计质量的好坏,能直接影响机组能否正常使用。格力家用中央空调设计要点主要包括:负荷计算、系统选择和设计、管路布置。
  家用中央空调设计要点:空调负荷的计算
  空调负荷计算包括夏季冷负荷计算和冬季热负荷计算。在方案设计阶段,可采用负荷估算指标进行负荷计算。在施工图设计阶段,根据规范要求,应对各空调房间进行逐项逐时的负荷计算。
  负荷计算时还应考虑新风负荷,没有新风引入的空调系统不是完整的家用中央空调系统。
  家用中央空调设计要点:系统选择和设计
  空调系统主要分为风管式空调系统、气源冷热水机组、VRV变制冷剂流量热泵机组这三种。选用空调系统时,应充分考虑运用场合、使用特点和业主的要求等因素。其中,VRV系统设计时应考虑制冷剂泄漏的影响。VRV系统中制冷剂管路较长,制冷剂量较多,施工不当会出现泄漏。
  家用中央空调设计要点:管路设计
  管路设计包括水管系统设计和风管系统设计。水管系统,对于干管,管内水流速宜低于1.2m/s,对于支管,管内水流速宜定为0.6m/s左右。应对水管路进行阻力计算,校核主机所配水泵扬程是否满足要求,为避免空气滞留于管内,水管的最高处应装设自动排气阀。对于冷凝水系统,水平管道一般应沿水流方向保持不小于5%的坡度,冷凝水管可采用镀锌钢板或RPVC管,冷凝水管可采用镀锌钢管或UPVC管,冷凝水管可采用厚度为10mm的难燃型泡橡塑材料进行保温。为了降低气流噪声,风管主管内风速宜低于6m/s,支管风速宜低于4m/s,送、回风口风速宜取2m/s。
  要想完成一个优秀的格力家用中央空调设计,就必须充分了解它自身的特点和适用的设计规范,贯彻到设计的每一个部分。除了以上三点外,专业的设计人员应该对每一个业主客户进行家装现场考察,确定最合理的格力家用中央空调设计方案,让家用中央空调从设计、安装、验收一路“有章可循”。
  想要了解更多格力中央空调设计安装的信息,欢迎来电咨询!