找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3468|回复: 4

关于多联机的长配管和高落差

[复制链接]

8

主题

0

回帖

72

积分

注册会员

积分
72
发表于 2014-7-16 16:28:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
多联机的长配管和高落差,都有哪些好处?又会带来哪些弊端呢?
有了解的都来讨论讨论吧。

抛砖引玉:安装位置受限少,更加灵活

0

主题

5

回帖

21

积分

新手上路

积分
21
发表于 2014-7-18 17:27:30 | 显示全部楼层
这与压缩机的功率、排气量有关。压缩机越大,冷媒流速越大,对管道压降及重力压降的克服能力也就越强。但管道太长,落差太大肯定不好。
回复

使用道具 举报

0

主题

5

回帖

21

积分

新手上路

积分
21
发表于 2014-7-18 17:27:55 | 显示全部楼层
回油问题:主要与制冷剂的流速有关,管道太长,会使制冷剂流速下降,导致回油困难,使压缩机磨损或者电机烧毁。鉴于此,管道设计时,必须每5~10米设计一个回油弯,保证回油。
回复

使用道具 举报

0

主题

5

回帖

21

积分

新手上路

积分
21
发表于 2014-7-18 17:28:14 | 显示全部楼层
管道长度的增加首先会使功率增加;其次,会使冷凝压力增加,蒸发压力下降,从而使空调性能下降。管长越长,落差越大,性能下降的越大。
回复

使用道具 举报

8

主题

0

回帖

72

积分

注册会员

积分
72
 楼主| 发表于 2014-7-26 14:10:00 | 显示全部楼层
zhen_xinyue 发表于 2014-7-18 17:28
管道长度的增加首先会使功率增加;其次,会使冷凝压力增加,蒸发压力下降,从而使空调性能下降。管长越长, ...

有道理,管道长度越长,势必导致性能下降,这是一个共性问题
但是如果压缩机以及整机系统的性能匹配很好的话,在管道加长的同时也能保证性能
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-4-24 03:31 , Processed in 0.071784 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.