  中央环保空调的舒适度是没话说的,吊顶式的安装,省下了众多空间,在寸土寸金的都市中可谓是难得,加之其节能环保的优点,更是受人 们欢迎。不过要注意,三分产品七分安装,中央环保空调若是安装不当,就容易出现漏水问题。原因有哪些?我们来看看。

  1、铜管保温工作没做好

  中央空调的安装不简单,各种辅材的选择上很有讲究,例如室内管路采用的都是铜管,但由于铜管内的冷媒温度很低,如果外表没有做好保 温工作,采用的保温棉质量不过关或是没有裹好,很容易接触到空气冷凝成水,形成漏水的情况。建议:采用质量好的保温棉,不同管径的 铜管要采用相应孔径的保温棉,并保证在安装过程中不留间隙。

  2、排水管连接不当

  中央空调漏水,还有可能是由于室内机与冷凝水管的连接过程中,没有用卡箍卡死,导致冷凝水在排放过程中,从缝隙中流出,从而造成流 水的现象。

  建议:为避免这种状况,可以在连接后进行排水实验,出现问题也可及时解决。

  3、冷凝水排水不畅

  冷凝水排水不畅,也是有可能造成中央空调漏水的。如果冷凝水的排水口被堵死,或是排水管的坡度不够,都有可能造成冷凝水积在室内机 接水盘中,并满溢出来,浸湿天花板。

  建议:在安装过程中,确保排水管道的坡度不低于1/100,并事先检查排水口是否有被堵死,在安装完成后一定要做满水实验。

  立冰(www.libingglobal.com)作为拥有全球领先科技的智能健康空间环境缔造者,面对祖国大地饱受空气污染的严峻现实,提出“让天 更蓝”的全新企业理念,致力于为人类创造智能、洁净、健康的空间环境。