找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 660|回复: 0

壁挂炉故障代码及维修办法

[复制链接]

206

主题

6

回帖

756

积分

高级会员

积分
756
发表于 2017-9-21 16:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
E0 :风机系统故障

1、 风机有杂物卡死停转

2、 风机损坏

3、 风机供电控制组件损坏 接插件脱落或接触不良 。

处理办法:

1、 清除杂物,排除卡死故障

2、 更换风机

3、 更换烧坏元件(在电源板,主控板上相关元件)

4、 插好接插件,或更换不良接插件。


E1 :出水温度传感器出错

1、传感器接插件松脱或接触不良

2、传感器损坏(开路、短路或碰外壳) 主控制器电路板故障。

处理办法:

1、插好接插件,或更换不良接插件

2、更换温度传感器

3、更换电路板(维修相关电路)


E2 :火焰检测出错

1、点火和火焰检测线路脱落或接触不良

2、点火不成功

3、意外熄火 点火电路和火焰检测电路故障和损坏 。

处理方法:

1、接好相关组件线路和排除接触不良元部件

2、检查燃气压力是否过大、过小或未供燃气等,并调至正常供给

3、检查燃气气压和水压是否正常,燃气管中有空气或水压过低水量小于2.5L/min,均会造成意外和保护性动作

4、更换或检修相关电路元件


E3: 进水温度传感器出错

进水温度出错1-3,同E1原因相同 1-3,同E1处置方法相同


E5:过热保护

1、热水器较长时间在高负荷状态工作,且突然发生供水供气的压力异常状态时(且时间过长)出现干烧等不良运行 机电异常,失控或损坏。

处理方法:

1、恢复正常供气压力(可通过关小进气阀门实现),提高供水压力,如供水压力无法提高,可设定稍低热水温度使用

2、更换相应器件,重新接插相应接插件


E6:电磁阀出错

1、 脱线或接触不良或损坏 控制线路有元件损坏。

处理方法:

1、 安装好接插线,更换不良元件

2、 修理更换损坏零件


E8:风压开关出错

1、 风压开关损坏

2、 开水阀风机完成前清扫,但不点火

3、 取下排气管一切正常,装上排气管后点不着火 。

处理方法:

1、 检查风压开关接线是否有错,应接风压开关的“NC”和“C”极;在风机不转时用万用表的电阻档量风压开关的“NC”和“C”极,电阻应为无穷大,否则可断定风压开关已坏,应更换。


2、 ①取压口的联接是否正确 ②联接取压嘴与风压开关取压口的胶管是否脱落 ③检查烟道是否有异物堵塞,去除异物 ④连接控制器与风压开关的接插件是否脱落,线路是否通 。


3、减少排气管阻力,如减少弯头数量、缩短排气管长度等。

以上是博世壁挂炉部分故障代码,如有不全的地方,欢迎大家留言指出,我们会及时更新处理! 菲斯曼售后网址:http://www.cshywx.com


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-11-2 02:25 , Processed in 0.072331 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表