长沙菲斯曼壁挂炉维修
2、 意外熄火故障
故障现象:点着火之后熄火,主控器报警,显示屏显示意外熄火故障代码。
故障原因:
a) 火焰感应针积碳。
b) 火焰感应针连接线接触不良。
c) 吸、排气口堵塞或烟道进空气口没有伸长墙外。
d) 外面的倒风太大。
e) 供应的燃气压力异常,过高或过低。
f) 控制器故障。
g) 火焰感应针不接触火焰。
h) 烟道没有安装好。
i) 把进排气管装入了公共烟道。
j) 接地线脱落或断路。
解决方法:
a) 清理火焰感应针的积碳。
b) 火焰感应针连接线接插良好。
c) 清理吸、排气口,使吸、排气顺畅。
d) 改变吸、排气的位置或方向。
e) 调节燃气压力使之为额定供气压力。
f) 更换控制器。
g) 把火焰感应针调整到在大火或小火时均能接触火焰的位置。最好是火焰的内焰与外焰的交界处。
h) 禁止把进排气烟道接入公共烟道,把它移至室外。
i) 如果取开烟管就正常则为烟管没有接插好,重新把烟管连接好。
3、 过热故障
故障现象: 壁挂炉熄火,主控器报警,故障显示屏显示过热干烧故障代码。
故障原因:
a) 采暖分器配被关闭,导致主热交换器中的水温急速上升,热水温度超过90℃,导致旁通阀打开。
b) 采暖管路堵塞,使水循环速度减慢,水温急速上升,热水温度超过90℃。
c) 过热保护温控器不良,应常闭而不能常闭。
d) 三通阀流向切换功能紊乱(三通阀型),有可能为连接线错位或者球体装配错位及对球体旋转不良,导致在采暖时,热水经三通阀进入板换而进行小循环,水温急剧上升。
e) 控制器故障
f) 分配器(开关)装反方向。
g) 过滤器堵塞。
解决方法:
a) 打开采暖分配器。
b) 疏通采暖管道。
c) 更换过热保护温控器。
d) 连接线错位则纠正连线;球体装配错位就重新正确装配三通阀球体;球体旋转不良则更换三通阀。
e) 更换控制器。
f) 重新装配分配器(开关),使之方向正确。
g) 清洗过滤器。
5、开放式壁挂炉虽正常运转,但水箱溢水。
故障现象:水箱溢水。
故障原因:
a) 自动补水阀有杂物卡住而堵不住自来水,使自来水流入采暖水而溢水。
b) 板式换热器内部漏水而造成溢水。
c) 采暖系统过大与膨胀水箱不配匹而溢水。
解决办法:
a) 如有异物积附在自动补水阀的橡胶膜上造成密封差则清除异物;补水阀关闭不严则更换自动补水阀。
b) 更换板式换热器。
c) 在采暖管路上安装止回阀,或更换容量大的开放式水箱。
6、 密闭式壁挂炉虽正常运转,但压力不断升高。
故障现象:水压表压力不断升高,泄压阀长期滴水。
故障原因:
a) 手动补水阀本身因故障而堵不住自来水,使自来水进入采暖系统中。
b) 板式换热器内部漏水或水路集成系统内部漏水。长沙菲斯曼壁挂炉售后
解决办法:
a) 清除手动补水阀密封橡胶的异物或更换密封橡胶。
b) 更换板式换热器或整个水路集成系统。
7、 采暖升温快,但散热器不热。
故障现象:壁挂炉很快就达到设定的温度,但散热器不热,环境温度升不上来。
故障原因:
a) 采暖系统中有大量的空气没有排尽。
b) 采暖系统堵塞,导致水循环缓慢。
c) 有许多分配器仅打开一点,水流缓慢。
d) 采暖系统太大,水泵功率不够。
f) 更换控制器。
g) 把水泵调整一合理的档位。
h) 使旁通阀复位。
8、采暖系统正常但有些散热器不热。
故障现象:其他散热器正常,有一、二个散热器不热或一、二组散热器不热。
故障原因:该组不热的散热器分配器开度太小或内有空气。
解决方法:开大分配器开度或排除散热器内空气。