长沙美的空调维修
一、电流保护
1、将主板电流互感器中的线体抽出,观察是否还出现故障;若还出现故障,则为主板故障;
2、检查性能系统是否脏堵,压缩机性能系统;

二、风机速度失控
1、检查风轮装配是否出现松脱或者卡死的现象;若有则进行调整;
2、检查室内电控风机接线是否牢固可靠;若有问题则进行调整;
3、上电空调开送风模式,若风机不能动作,检测风机强电输出端口红线与黑线之间交流电压:
(1)若无交流电压输出,则为主板故障;
(2)若有交流电压输出,用手沿风轮转动方向拨动风轮,若风机能正常启动,则为主板故障;若风机仍不能正常工作,则为电机故障;
4、上电空调开启送风模式,若风机能正常动作:
(1)检测风机反馈端口1/3脚之间直流电压:
①无电压输出,则判断为主板故障;
②有电压输出,则测量风机反馈端口2/3脚之间电压:
A、若测量电压为5.5V,则判断为主板故障;
B、若测量电压为2.5-3V,则判读为电机故障;

三、主芯片和计算机通信不上故障排查方法
1、检查电控与计算机之间接线是否正常;
2、更换室内电控主板;
六、室内蒸发器高温或低温保护故障排查方法
1、检查传感器本体线组是否破皮;若有则进行更换;
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;
3、用万用表检测传感器阻值,并与蒸发器实际温度进行比较,若二者温度值偏差较大,则说明为传感器故障;若二者温度值一致,且蒸发器本身温度并不是过高或过低,则可判定为室内主板故障;若二者温度值一致,且蒸发器本身温度偏高(制热)或偏低(制冷),则为性能系统故障;

七、抽湿模式室内温度过低保护故障排查方法
1、检查传感器本体线组是否破皮;若有则进行更换;
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;
3、用万用表检测传感器阻值,并与房间实际温度进行比较,若二者温度值偏差较大,则说明为传感器故障;若二者温度值一致,且房间温度较高,则为主板故障;若二者温度值一致,且室内环境温度本身偏低,则为正常现象,需解释处理;http://www.cs-midea.cn/

八、室外保护故障排查方法
1、检查内外机连接线是否存在加长或者连接不可靠的情况,若存在问题则进行对应更换或者调整;
2、将室内主板上的S通信线短接到N线,若室外保护故障仍存在,则说明室内电控主板存在故障;若短接后空调室外保护故障消失,则说明空调故障点在室外机;
3、若空调室外3个LED灯状态为灭、灭、亮,则说明故障点在室内外连接线;
4、若空调室外三个LED灯状态为亮、灭、亮,则说明空调故障点为三相机室外相序接线错误,需进行对应调整;
5、若空调室外三个LED灯状态为灭、亮、亮,则说明空调故障点为过电流保护,需将空调外机电路板上的压缩机线从电流互感器中取出,观察空调故障是否消失;若空调仍出现故障,则说明空调外机主板存在故障;若空调故障消失,则需要检查空调压缩机及性能系统是否正常;
6、若空调室外三个LED灯状态为亮、亮、亮,则说明空调外机电源三相电缺相,需检查用户电源或者接线;

九、室外冷凝器高温保护关压缩机故障排查方法
1、检查传感器本体线组是否破皮;若有则进行更换;
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;
3、用万用表检测传感器阻值,并与冷凝器实际温度进行比较,若二者温度值偏差较大,则说明为传感器故障;若二者温度值一致,且冷凝器本身温度并不是过高或过低,则可判定为室内主板故障;若二者温度值一致,且冷凝器本身温度偏高,则为性能系统故障;

十、T1传感器(E1)、T2传感器(E2)、T3传感器(E3)、T4传感器(E4)故障排查方法
1、检查传感器本体线组是否破皮或者断裂;若有则进行更换;
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;
3、用万用表检测传感器阻值,若阻值为0或者无穷大,则说明为传感器故障;否则可判定为室内主板故障;

十一、室内板与显示板通信故障排查方法
1、检查显示板连接线线组是否存在断或者破损的情况,同时检查显示板连接线组插头接头是否良好,如存在问题,则进行对应更换或者调整;
2、检查电控主板或者显示板板底电路元件焊接是否存在明显的焊接质量问题,如存在则进行对应更换;
3、利用一可正常工作的柜机室内显示板,替换原出现故障的柜机室内显示板,若空调仍出现故障,则判定为空调内机主板存在故障;若空调故障消失,则说明为
四、室内蒸发器传感器温度开路或短路、室内房间温度传感器开路或短路、冷凝器传感器检测异常故障排查方法
1、检查传感器本体线组是否破皮或者断裂;若有则进行更换;
2、检查传感器本体与电控主板之间接线是否牢固可靠,若存在问题则进行调整;
3、用万用表检测传感器阻值,若阻值为0或者无穷大,则说明为传感器故障;否则可判定为室内主板故障;

五、温度保险丝断开保护故障排查方法
1、检查电机温度保险与电控主板之间接线是否可靠,若存在问题则进行调整;
2、将温度保险丝接头从主板上取下,然后将主板插头进行短接,若空调仍出现温度保险丝保护,则为主板故障;
3、若主板不再出现保护,观察电机温度是否过高,若电机温度不高,则为温度保险丝故障;若电机本体温度较高,则为电机故障;