找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 709|回复: 0

2017最新版格力空调故障代码

[复制链接]

206

主题

6

回帖

756

积分

高级会员

积分
756
发表于 2017-10-16 12:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文整理自网络,供网友参考学习,如有不足,烦请指出。
原文地址:http://www.gree-cs.cn/wxzs/116.html
E1:压缩机高压保护
◎ 冷凝器前有障碍物
◎室外环境温度高于43度时开始制冷
◎控制回路异常
◎ 高压管压力过大使高压开关动作
E2:蒸发器防冻结保护
◎ 室内风机不转或风口堵住;
◎ 室内环境温度低于18度;
◎ 管温感温头折断;
◎ 管温感温头插头没有插好;
◎ 控制回路异常;
E3:压缩机低压保护
◎ 冷媒不足;
◎ 膨胀阀半堵,电磁阀故障;
◎ 过滤器半堵;
E4:压缩机排气温度过高保护
◎ 系统堵塞;
◎ 压缩机老化;
◎ 外机散热不好;
E5:过电流(低电压保护)
故障现象故障代码
内侧防冻结保护E2
系统低压保护E3
压缩机排气保护E4
低电压过流保护E5
通讯故障E6
模式冲突E7
防高温保护E8
防冷风保护E9
整机交流电压下降降频E0
无室内电机反馈H6
故障电弧保护C1
漏电保护C2
接错线保护C3
无地线C6
跳帽故障保护C5
室内环境感温包开,短路F1
室内蒸发器感温包开,短路F2
室外环境感温包开.短路F3
室外冷凝器感温包开,短路F4
室外排气感温包开,短路F5
制冷过负荷降频F6
电流过大降频F8
排气过高降频F9
化霜H1
静电除尘保护H2
压缩机过载保护H3
系统异常H4
模块保护H5
同步失败H7
水满保护H8
电加热管故障H9
制热防主高温降频H0
管温过高降频FA
防冻结降频FH
滑动门故障FC
二氧化碳检测故障FP
二氧化碳浓度过高报警cd
长沙格力空调售后电话:073189920654
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-11-2 06:25 , Processed in 0.074249 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表