制冷正常而系统故障的故障现象、产生原因 、检修方法

[复制链接]

38

主题

0

回帖

215

积分

中级会员

积分
215
发表于 2014-9-2 12:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式


制冷差 1、背面是否紧贴墙壁 因散热不佳,降低制冷效果,应放置于适当的地方或调整周围环境2、阳光暴晒
3、室温过高
4、电源电压过低 使用变压器增压至220V

不制冷 1、电源插件松脱 修理或更换接插件
2、温控板或开关电源的保险管烧坏更换保险管(1.5A)
3、交流变压器烧坏 更换变压器
4、整流板烧坏 更换整流板
5、直流风机烧坏 更换直流风机
6、制冷片脱落或损坏 整理或更换制冷片
7、散热片紧固螺钉松动 拆下风扇,将螺钉旋紧
8、漏R12:不合理使用造成制冷管道系统(如冷凝器、毛细管)破损 焊接破损处,补充R12
9、压缩机不运转 修理或更换压缩机

6、指示灯异常
故障现象 产生原因 检修方法
红灯不亮 1、接插件松脱 整理或更换接插件
2、保护温控器未复位 手动复位
3、发光二极管烧坏 更换发光二极管
4、限流电阻烧坏 更换限流电阻

绿灯不亮 1、变压器输入端保险管烧坏 更换保险管
2、发光二极管烧坏 更换发光二极管
3、限流电阻烧坏 更换限流电阻
4、接插件松脱 整理或更换接插件
5、水温低于5℃ 非故障
绿灯常亮不灭 1、风扇损坏 更换风扇
2、制冷片效力变差 整理或更换制冷片
3、环境温度过高,不能达到转换保温状态非故障
4、热敏电阻损坏 更换热敏电阻或冷胆

其它故障
故障现象 产生原因 检修方法
噪音大 1、排气通道不畅 清理背板进出风口
2、直流风扇噪音大 修理或更换直流风扇
3、压缩机噪音大 修理或更换压缩机
4、电热管结垢 除垢处理或更换热罐
冒蒸气 1、排气阻尼管排气不畅 更换排气阻尼管
2、温控器装配不良或损坏整理或更换温控器
水龙头不出水 1、热罐、冷胆进水胶管有气泡堵塞或单向阀堵塞 排除气泡或更换进水单向阀
2、出水胶管扭曲 整理或更换胶管
3、聪明座未旋到位,排气不畅调整聪明座安装到位。