    案例状况:空调制冷时常常无规律的自动停机,同时蜂鸣器延续作响。奇异的是每当关灯后空调则能正常运转,开灯后则容易呈现毛病。     案例剖析:惹起空调自动停机的缘由有多方面,但随同照明灯的开启呈现停机毛病着实有些蹊跷。在同型号的空调上测试遥控器任务正常;测试供电电源波动正常。于是将成绩点锁定在搅扰源上。经排查,与毛病空调同房间的日光灯为电子整流式的节能灯。开灯后,测量遥控器接纳头信号输出端有2V的异常交流电,关灯后再测量电压为0V,空调任务正常。     案例毛病排障办法:改换电子整流式的节能灯,无论日光灯开关空调都能正常任务。     案例总结:电子式整流日光灯频率能对空调遥控发射的红外波发生搅扰,形成空调的接纳紊乱。因而,在维修这种由内部环境的搅扰源形成空调毛病之前,能找对缘由是成绩的关键,它可以让你少走不少的弯路。长沙美的空调售后官网首页   