空调机组通电后送进室内的风不凉的分析及处理一台空调机组通电后能运转,但送进室内的风不凉,向室外排出的风不热。
    分析:系统不制冷

    原因:

   (1)制冷剂已全部泄漏。

   (2)毛细管或过滤器堵塞。

   (3)压缩机闷片拆裂或失效,活塞气密性极差。


    检查:如果能在压缩机进、排气管上安装高、低压力衰,根据压办的变化可判断故障原因。一般开启式压缩机上都装有三通阀可以直接按压力表。这里使用另一种途绎,它适用于全封闭式系统。切开压缩机的修理管、(工艺管)按下列情况判断。

    (1)切开工艺管前,压缩机停止工作2~4小时,当切开工艺管小许(不是全裂开,以能够向外喷气又能用手封闭为度)时,有小量或没有气体吹出,制冷剂全都或大部分已漏。

    (2)切开工艺管时有大量带泡气体喷出。即时用手按住切开口不让气体再向外喷出,立即开机让压缩机工作15~20分钟后,按在切口上的手感压力仍然不减(或轻一松手后切口仍有大量气泡喷出),说明压缩机已失效,没有压缩功能。

    (3)若切口上手感压力渐渐减轻t消失并最后感到有轻微吸力,说明压缩机功能尚可,手感压力减轻愈快,吸力愈jl压缩机压缩效率愈高,相反就差。

    (4)若此时立刻停止压缩机工作(此时手仍紧压切口,要求切口密封不渭),10~15分钟后,手感压力应渐渐增大。如果没有变化或变化甚微,说明毛细管或过滤器堵塞。因为是完全不制冷所以这种堵塞属污物堵塞且是完全堵塞。


    以上试验过程关键在于切口要小、放气时间要短,动作要迅速,手要按牢不能漏气.属于这种故障大部分是由于制冷剂全部或大部分泄漏引起。