1:空调制冷不好或者不制冷 这个问题最常见空调缺氟是关键 开机先摸回气管通过温度来判断 如果冰凉查内机风机转速可能低 内管鳞片和防尘清洗干净或更换 如果内管不算凉粗管可能有压扁 回气温度不算凉再摸进气来判断 进气冰凉还结霜加氟再来试试看 结霜如果渐渐散定是缺氟好决断 压机老化不难见排气不足是重点 四通串气也常见通过收氟来判断 高压鳞片必须看脏了也会制冷慢 2:压机不启动,温度设置没有问题,但是通电没有反应 压机不转电扇转必定先把电容看 电容鼓包需更换排除电容查供电 如有供电查压机过载维护是关键 没有供电屋内转首要查看连接线 其次要把温控看温控最好能更换 继电器是个重点前面驱动要判断 上述如果都正常下面事情也好办 主板维修或更换询问用户再决断 3:空调开机就掉空开 遇到此事先别乱断开外机连接线 是内是外好判断判断好了活好干 外机毛病事好办四通压机和电扇 依次按个把线断哪个坏了哪个换 最终查看连接线耗子啃了也漏电 内机毛病事棘手风机风摆先判断 拿出主板仔细看看看是否有联电 真实难修板子换把钱赚到是关键 4:压机启动一会热维护 空调开机有凉风温度随后往上增 一会凉风变热风外面压机算了工 此刻先看外风机转速究竟低不低 如果偏低换电容不是电容换风机 其次再看冷凝器如果太脏需清洗 加氟太多电流大压机也会把工罢 压机电容也要看最好依据原机换 5:空调不开机 空调通电来试验依据嘀声来判断 没有嘀声查供电其次再把主板看 如有嘀声接着判首要按动手起键 空调启动事好办遥控损坏先判断 排除遥控查接纳红外接纳先更换 再查是否有供电信号线路履一遍 然后通电再试验看看空调转不转 如果空调还不转大块损坏至此断 注:大部分空调,通电都会有“嘀”的一动静,但是也有没有的,这个自己来判断。 6:压机通电几秒就维护 断开压机供电线外接线路来判断 如果正常查供电反之先把电容换 换了电容再试验如果正常把钱赚 反之再把高压断翻开高压再试验 如果压机正常转管道堵了是关键 如果压机还不转至此就把压机换 注:压机维护之后,过载维护器要等一会才会复位,所以立马通电的话,压机是没有反应的。
|