找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 495|回复: 0

管道系统布置及配件

[复制链接]

812

主题

0

回帖

2713

积分

金牌会员

积分
2713
发表于 2018-1-4 08:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一 管道系统布置
  1.管道布置的一般原则:管道布置应从系统总体布局出发,对全车间管线通盘考虑,统一规划,力求简单,紧凑,缩短管线,减少占地和空间,节省投资,方便安装、调节和维修。
  2.划分系统的原则:
  凡发生下列几种情况之一者不能合为一个净化系统:
  ①污染物混合后有引起燃烧或爆炸危险者;
  ②不同温度和湿度的气体,混合后可能引起管道内结露者;
  ③因粉尘或气体性质不同,共用一个系统会影响回收或净化效率者。
  3.管道敷设的原则:管道敷设分明装和暗设,应尽量明装,以便检修;管道应尽量集中成列,平行敷设,尽量沿墙或柱敷设;管道与梁.柱、墙、设备及管道之间应留有足够距离,以满足施工、运行、检修和热胀冷缩的要求。一般间距不应小于100一150mm;管道通过人行横道时,与地面净距不应小于2m,横过公路时不得小于4.5m,横过铁路时与铁轨面净距不得小于6m;水平管道敷设应有一定的坡度,以便于放气、放水、疏水和防止积尘,一般坡度为不小于0.005%0。坡度应考虑斜向风机方向,并应布风管的最低点和风机底部装设水封泄液管。
  4.管道支撑的原则:管道与阀件不宜直接支承在设备上,应单独设支架或吊架。保温管的支架上应设管托;管道的焊接缝位置应布置在施工方便和受力较小的地方。焊缝小得位于支架处.焊缝与支架的距离不应小于管径,至少不得小于200mm。
  5.管道联接的原则.为方便检修、安装,以焊接为主要联接方式的管道中,应设置足够数量的法兰;以螺纹联接为主的管道,应设置足够数量的活接头(特别是阀门附近);穿过墙壁或楼板的那段管道不得有焊缝.
  6.管网布置方式
  ①干管配管方式:布置紧凑,占地小,投资少,施工简便,应用较广泛。但由于各支管间压力平衡计算比较繁琐,给设计增加一定的工作量。
  ②个别配管方式:吸气(尘)点多的系统管网,可采用大断面的集合管连接各分支管,集合管内流速不易3-6m/s(水平集合管<=3m/s,垂直集合管<=6m/s),以利各支管间压力平衡,对于除尘系统,集合管还能起出净化作用,但管底应设清除积灰的装置.
  ③环状配管方式:具有支管间压力易于平衡的优点.

  二 管道和部件
  1.管道材料和连接:
  (1)管道材料:砖、混凝土,炉渣石膏板,钢板、木板(胶合板或纤维板)、石棉板、硬聚氯乙烯板等,其中最常用的材料是钢板.
  (2)联接管(软管):金属软管,塑料软管,橡胶管,帆布骨等
  2.管道断面形状:圆形和矩形
  比较:a相同断面积时,圆形管道的压损小些,材料省些.圆形管道直径较小时比较容易制作,便于保温.但圆形管道系统管件的放样、加工较矩形管道困难,布置时不易于建筑协调,明装时不易布置得美观.
  b矩形管道不仅有效面积小,而且其四角的涡流是造成压力损失、噪声、振动的原因。当管径较小,管内流速较高时,大都采用圆形管道,例如除尘系统.但有关试验资料表明,输送高温烟气时,矩形管道的强度要比圆形管道高。而且,当管道断面尺寸大时,为了充分利用建筑空间,通常采用矩形管道.

  三 管道系统部件
  1.异形管件:弯头、三通、变径管
  2.筏门、测孔、清灰孔、检修平台、
  3.管道加固筋、管道支架、吊架

  深圳普莱斯特科技有限公司是一家专业从事高纯度/特气供气系统、各种实验室研究所供气系统、气体管道工程、安装调试服务于一体的高新技术企业,服务热线:18666824309。http://www.chinapulsst.com/

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-11-2 10:21 , Processed in 0.070016 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表