  中央空调系统中的常用部件有风口、阀门、风帽、吸排气罩等。空调系统部件与风管大多采用法兰连接。那么中央空调系统的部件如何安装?下面由深圳美的中央空调公司的小编为大家介绍:

  1、风口的安装

  (1)对于矩形风口,要控制两对角线之差小于或等于3mm,以保证四角方正;对于圆形风口,则控制其直径,一般取其中任意两互相垂直的直径,并使两者的偏差小于或等于2mm。

  (2)风口表面应平整、美观,与设计尺寸的允许偏差不应大于2mm。在整个空调系统中,风口是唯一外露于室内的部件,故对它的外形要求要高一些。

  (3)多数风口是可以调节的,有的甚至是可以旋转的。凡是有调节、旋转部分的风口,都要保证活动件轻便灵活,并且叶片应平直,同边框不应有碰擦。

  (4)在安装风口时,应注意风口与所在房间内线条应协调一致。尤其当风管暗装时,风口应服从房间的线条。另外,吸顶的散流器应与平顶平齐。散流器的扩散圈应保持等距,并且散流器与总管的接口也应牢固可靠。

  除满足上述要求外,百叶风口在风管上安装时应直接固定在风管壁上,在墙上安装时应预留洞。散流器安装在吊顶上时,支管应以斜三通接出;每个散流器只能占据一块吊顶装饰板的位置,且居中安装;安装时应自上而下安装,不得另加装饰;散流器重量可由风管承担,也可由吊顶承担;散流器与风管连接时,应使风管法兰处于不铆接状态,待散流器按正确位置安装后,再准确定出风管法兰的安装位置,然后将法兰与风管铆接牢固。

  2、风阀的安装

  安装风阀时应遵循以下规定:

  (1)阀门的制作应牢固,调节和制动装置应准确、灵活、可靠,并标明阀门的启闭方向。

  (2)阀门调节装置应设在便于操作的部位,安装在高处的阀门也要使其操作装置处于离地面或平台1-1.5m处。

  (3)阀门在安装完毕后,应在阀体外部明显地标出“开”和“关”的方向及开启程度。对保溢系统,应在保温层外面设法做标志,以便调试和管理。

  (4)斜插板阀一般多用于除尘系统,安装时应考虑不产生积尘。因此,安装水平管上的斜插板阀时,应顺气流安装,而在安装垂直管(气流向上)时,斜插板阀就应逆气流安装。

  (5)止回阀的阀轴必须灵活,阀板关闭应严密,铰链和转动轴应采用不易锈蚀的材料制作。

  (6)防爆系统的部件必须严格按照设计要求制作,设计时要求使用的材料严禁用其他材料代用。

具体安装要求因阀门不同而异。