缺氟结霜

  氟通过压缩机压缩后,进入外机冷凝器散热,再经过毛细管,通过细管进入室内机,理论上说,通过毛细管节流以后就应该蒸发制冷,但对于空调,通过毛细管后要经过一段管子才能进入室内,所以这段管子比较细,限制氟蒸发,当缺氟时,通过毛细管的氟量相对于细管的空间,已经有蒸发制冷的条件了,所以细管就会结霜。氟流到粗管,缺氟也好,氟足量也好,都已经蒸发完毕,自然不会结霜。如果粗管结霜,说明氟在室内没有蒸发完全,这时候可以分檄出氟多或者室内散热不好才会如此。

  氟多也会结霜

  氟多结霜,过多造成内机蒸发器的汽化不够充分,导致内机经过内机蒸发器汽化的氟不能完全汽化,经过外机粗管处,氟还没有完全汽化,在些处遇到外界的常温加速汽化散热形成霜气。

  空调正常冷却空气有一个先决条件,就是让空气穿过蒸发器翅片才行,蒸发器若结霜了,空气也就无法穿过蒸发器翅片了,所以设计空调系统工作状态时,蒸发器是工作在零上5℃以上的,以保证蒸发器不结霜。制冷剂在膨胀时吸热,膨胀温度取决于膨胀压力,为了保证系统内管路不进水,不会造成冰堵,管路内任何一点在任何正常工况下,压力都必须大于1个大气压。

  回到提问,空调为什么结霜了呢?如果低压管路结霜了,是缺少制冷剂了,大概缺了20%以内。造成膨胀压力过低,不过缺的不算多。如果蒸发器也结霜了,那就制冷剂缺的多了,大概缺了40%以内。如果高压管结霜了,那就缺大发了,制冷剂快没了,只剩20%以内。只要系统内一缺制冷剂,管路内的某一点压力就必定低于1个大气压,如果漏点在低压管一侧,就有进水的可能,所以维修时处理完漏点后,需要抽真空作业,以保证制冷效果。

  最后还有一点,就是制冷效率,你别以为适当的少充一点制冷剂,不是空调的出风温度更冷吗?是的!是很冷,但制冷量就下降了,制冷效率就下降了,所以维修空调时,一定要按照标准工况恢复,一般空调的室外机上都标有制冷剂的代号和充注量,如果制冷剂跑了一半以上,不如全放了,检漏维修后,抽真空完按照标准充注。用高压表低压表判断制冷剂缺不缺够不够的方法是不准确的,原因是环境温度会干扰压力的显示数值。对于家用空调来讲,只需要看空调室外机的粗管上是否结露,即可判断制冷剂缺不缺,不需要加表测压。


  氟少会结霜,氟多也会结霜的。

  结霜是液态制冷剂产生沸腾蒸发吸热后的结果。液态制冷剂在内机蒸发器里与风机带来空气中的热量进行热交换,产生沸腾而蒸发成低温蒸汽。风机不断送风循环,蒸发器里的低压液体不断换热,不断蒸发,最终全部蒸发成低温蒸汽。正是这种低温蒸汽在粗管的输送中,冷量通过管壁传出,与外界热空气接触吸热,把空气中的水分凝固成霜,凝结在管表面,这就是制冷剂物理变化的现象过程。当压力过低,也就是系统缺氟过多时,粗管可能结不起霜,因为此时蒸发量小,蒸发后的低温蒸汽的过热度较大。当然,连接管必须要有良好的保温;不能是加长管;也不能是空调外机完全暴露在炎热下;在气温很炎热的情况下实现粗管结霜。气温越低时,结霜现象越容易体现。此外还有内机蒸发器脏,风量不足,滤网堵塞,连接管过分扭折等,也会造成粗连接管结霜。系统制冷剂过多过剩时,只会造成系统的压力过高,压力提升,对应的温度也提升,所以压力和温度高反而结不了霜。
     新风系统生产厂家               http://www.jrxzl.com/
       中央空调供应商               免费上门设计:13041210625/010-63795828于经理

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-5-7 12:21 , Processed in 0.089717 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表