找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1010|回复: 0

如何判断多联变频中央空调降温效果!

[复制链接]

359

主题

2

回帖

1247

积分

金牌会员

积分
1247
发表于 2018-2-1 14:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 变频多联中央空调是一种一拖多的变频中央空调系统,它是“变频一拖多可变冷媒流量中央空调系统”的简称,它是由一台室外机和若干台室内机组成的一个冷媒循环系统。

  变频多联中央空调原理

  变频多联中央空调工作时,一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体(一般由一台室外机和3-16台室内机组成),通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各个换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷热负荷要求。


  变频多联中央空调特点

  1、节省占地面积、有效利用空间

  室内机外型尺寸超薄,这样就可大大节省吊顶空间,有利于提高吊顶高度。室外机属于风冷热泵型机组,可直接放于屋顶、阳台或楼外空地,机组重量不会对大楼楼顶结构产生影响,这样就节省了大量建筑面积和基建投资。

  2、高效节能、运行费用低

  采用冷媒直接蒸发并利用变频技术,效率高,耗能低,节能效果非常显著,由于采用独特的变频技术和新型涡旋式压缩机,室外机输出功率可根据室内机负荷的大小自动调节,部分负荷运行时能效比非常高,大大节省了运行费用。

  3、工程设计自由度高、灵活方便

  变频多联机中央空调室外机与室内机之间的冷媒管道配管长度可达100米,室外机高于室内机的高度差可达50米(当室内机高于室外机时为40米),并且同一冷媒系统中各室内机之间最大高度差为15米,因此系统可广泛地应用于各种楼宇建筑。

  变频多联中央空调常见故障:

  1、不制冷、压缩机烫手,电流为11A。

  故障排查:压缩机坏。

  故障原因:系统脏堵。

  故障排除:更换压缩机,用氮气(冷媒)冲洗系统,从高压端将脏物质排出,然后加冷媒。

  空调工作正常:高压端烫手,低压端结霜

  2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法

  ①系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。

  ②设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量

  3、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法

  ①送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。

  ②有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。

  ③空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。

  4、统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法

  ①系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。

  ②系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。

  ③系统漏风,应堵漏。

  ④风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。

  5、室内噪音大于设计要求产生原因及解决方法

  ①风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。

  ②风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。

  ③风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。

  6、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法

  ①风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。

  ②系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。

  7、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法

  ①气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。

  ②送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符。

 新风系统生产厂家   http://www.jrxzl.com/
   
中央空调供应商    免费上门设计:13041210625/010-63795828于经理


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|空调技术网 ( 沪ICP备12042334号-2 )

GMT+8, 2024-5-6 21:43 , Processed in 0.075648 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表